千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

中波发射台下监控问题...

[复制链接]
yjjty125 发布于: 2010-11-8 18:56 458 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

本人在广电局的一个中波发射台(广播信号发射基地)下安装8个监控点,4个室内的,4个室外的 现在出现一种条纹干扰,室内还稍微好点,因为当时用金属管布线,室外就严重了,当4个频段发射机全开时室外的摄像头就是黑屏,特别上603kHZ的,把这个关上还好点,起码有图像,请教各位,谁有办法解决的,请帮忙看看!

2010年11月10日:明白约了广电中心技术主任到现场指导,看看他们有什么解决办法?

 

视频抗干扰器试过了,没解决问题,干扰频率为603,927,1098,1341,1521KHZ,(广电)让我自制滤这几个频率的滤波器,正在制作中,要是哪位知道有成品卖的话,麻烦和我联系,QQ:215077331(解决办法:用光纤,离发射塔远一点,将摄像头移出塔,因为干扰距离也就100多米远)

[此贴子已经被作者于2011-5-9 15:24:06编辑过]
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qrrrr 发表于 2010-11-8 20:30:00

直接用双绞线传输器试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
eie1992 发表于 2010-11-9 13:08:00
以下是引用qrrrr在2010-11-8 20:30:00的发言:

直接用双绞线传输器试试

更糟。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2010-11-9 20:00:00
 

1)在电台的近场区,空间场强十分高,做监控的一个关键点是——“全程屏蔽”,不能寄希望于抗干扰设备解决;

2)传输线路最好是穿镀锌铁管,最好不要用薄壁钢皮管或金属软管;

3)考虑到中波穿透力很强,室内线缆的屏蔽也不能忽视;

4)镀锌铁管要从主机跟前开始,一直穿到离摄像机越近越好,BNC输出电缆拐弯部分,可以用金属蛇皮管连到摄像机护罩并与护照短路;

5)摄像机应该与金属护照绝缘,把护罩变成摄像机的“小屏蔽室”——这是个要点和难点;

6)前程保持:镀锌铁管、金属软管和摄像机护罩,连接为一体——构成屏蔽管道,一端、两端、多点接地都可以;

7)传输线缆,包括视频线屏蔽层、BNC外壳、摄像机外壳——视频信号地,直流电源地,都要和屏蔽管道绝缘——施工穿线时要特别小心。

8)摄像机千万不要接大地,系统只有主机一点接大地;

供参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cccigarette 发表于 2010-11-9 20:20:00

楼上专业

 

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yjjty125 发表于 2010-11-10 21:29:00

谢谢你的建议,觉得挺 好的,不知道重放光纤能不能解决问题,明天约广电技术中心主任去现场看看,看看他们有没有更简单的办法 ,我实时汇报

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jiguicad 发表于 2010-11-14 20:30:00
4楼说的很有见地,本人同感,记得在几年前作过一个也是中波台的监控,摄像机距监控中心约50米,传过去没图像,后经我反复测试,并已成功解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
whtom 发表于 2010-11-14 22:49:00
双绞线+屏蔽,按两步实施走。近场电磁干扰,很难完全消除,只能变通的设法减弱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
居于网 发表于 2010-11-16 10:35:00
加抗干扰器能解决吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
树欲静 发表于 2010-11-16 10:39:00
学习了,四楼写的很清楚`
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
yjjty125 发表于 2010-11-17 17:02:00
以下是引用居于网在2010-11-16 10:35:00的发言:
加抗干扰器能解决吗?

视频抗干扰器用过了,没解决问题,广电技术中心的让我做过滤波器,漆包线加电容,说过滤掉那几频点就可以,正在试,东西做好了,正在找设备测电感,待试!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
yjjty125 发表于 2010-11-19 13:13:00
以下是引用jiguicad在2010-11-14 20:30:00的发言:
4楼说的很有见地,本人同感,记得在几年前作过一个也是中波台的监控,摄像机距监控中心约50米,传过去没图像,后经我反复测试,并已成功解决。

能说说你是如何解决的吗?用4楼的方法吗?谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
yjjty125 发表于 2010-11-19 13:15:00
以下是引用eie1992在2010-11-9 20:00:00的发言:
 

谢谢,我和广电的说了,他们说这个代价可就大了,上千米的镀锌管了(呵呵),他们在想有没有更简单的办法 ,

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆