工程中用过网线传输的前辈请指点一下,有几个问题:
1.传输距离超过300米的,接头处怎么处理?
2.所用的网线规格有什么要求吗?
3.都说网线传输的后期问题多维护难,会有什么样的问题呢?
使用道具 举报
就没人来指导?????
1、300米的话,一般是加有源的双绞线传输器啦。300米的距离理论上单一有源即可。
2、网线规格。一般就是用无屏蔽五类双绞线,当然质量上要好。
3、后期维护,双绞线的屏蔽能力不好,容易受环境的变更而影响。而且多了一个双绞线传输器,正所谓“多了一个香炉,就多一只鬼”,设备多了,自然 麻烦也会多了。
比较简单的。
1。超过300米,接头的地方最好是焊接,或是直接拧在一起或使用接线端子。并做好防水处理。
2。网线的参数:使用非屏蔽的超5类网线,每箱305米的网线的单芯阻值最好不要超过30.5欧,每对线的绞距不超过8毫米。
关于维护方面,确实是有。毕竟设备比较多,另外网线的质量必须重视,时间长了会影响图像效果!选用高质量产品其使用效果以及寿命当然也是很高的。