这个问题经常让年轻没有经验的工程师为难,很多方案在实施的时候都发现当初设计的摄像机电源容量不够,需要追加设备,造成和甲方扯皮现象。实际上,由于摄像机在启动瞬间,启动电流很大,再加上工程上远距离传输的损耗,所以,摄像机需要的电源,不是简单地把所有摄像机的额定功率相加。正确的做法是把整个监控系统的摄像机电源的额定功率相加再乘以1.3倍,这个是摄像机实际需要的功率,然后再加上约30%的损耗;最后再加上30%的余量,作为将来扩容使用。