千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助(一个信号转换和传输的问题)...

[复制链接]
swl0503 发布于: 2010-8-14 21:27 381 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我这里有个项目,5个分控中心距离比较远,甲方提供的是一个2m微波传输的通道。需要把这5个分控中心相互连起来。

这中传输方式只能传输网络信号(需要协议转换器)。有没有直接吧视频信号转换成网络信号(rj45直接传输的那种)的设备或者有其他的解决方案。

谢谢

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
无线传输 发表于 2010-8-14 21:40:00

带IP的DVR就可以了。你这个2M带宽传输一个分控中心简直是在做梦。单路图像的实际带宽一定要设计不低于1M

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
587138 发表于 2010-8-15 13:43:00

2m微波是点对点的(一个中心只连一个分控,那应该是五个2M)?还是全向发射(一个中心对所有分控,这样实现的设备也复杂,传输距离也是问题,估计没有现成设备,协议倒是可以参考无线路由器的)?,点对点的话分控端用四路交换机联上你的协议转换器上微波,主控端用8口路由器组局域网应该可以实现,目前分控端用264压缩的嵌入式录像机或视频服务器还是比较成熟,带宽占用也不大,2M够了。

 

不过我想最经济稳定还是考虑用公网组网

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
linmin106 发表于 2010-8-15 23:15:00
硬盘录像机、视频服务器只要有RJ45接口的都可以。但要考虑带宽问题,一路图像需要占用512K的上传频率
[此贴子已经被作者于2010-8-15 23:15:57编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城