千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

220v集中供电距离长达2公里多,怎么处理请高人指教...

[复制链接]
zf521gezi 发布于: 2010-8-10 16:42 9180 次浏览 134 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

121#
wdslele 发表于 2013-3-5 17:51:00
线径粗点应该没有什么问题的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

122#
maslch 发表于 2013-3-5 20:05:00
这个真得学习下,以后用得上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

123#
wu0lei 发表于 2013-3-6 12:50:00
强电不是很懂  学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

124#
路人甲1985 发表于 2013-3-7 18:41:00
学习一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

125#
时间流水 发表于 2013-3-7 19:20:00
这么远的距离,集电供电可以吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

126#
新东阳 发表于 2013-3-7 22:26:00
两公里还好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

127#
hesun 发表于 2013-3-8 08:18:00

支持16楼的,估算一下干线通过的电流,留1倍余量就可以了,就是根据远端设备的最大功率来选取。设备不多的话,1.5的国标线可以了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

128#
xie2013888 发表于 2013-3-11 11:33:00
用10平方的没问题,9,8,7,6,5,4,3,2,1平方也没问题,有钱就最好选10平方的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

129#
wg7722168 发表于 2013-3-11 17:14:00

2公里的话,就用纯铜的2X4.0的主电缆就行了,到每个摄像机上再用2X1.0的分过去。其实220的电在传输过程中损耗不是很大。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

130#
cpnrg 发表于 2013-3-11 22:36:00
2平方的线,足够了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

131#
hkxlinhf 发表于 2013-3-11 22:52:00
2公里的集中供电指的是摄像机的集中供电吧,用国标2.5平方线肯定够了。
[此贴子已经被作者于2013/3/11 22:52:04编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

132#
bahao 发表于 2013-3-12 23:37:00
接过3.8KM的,用VV3*6的线,380V,供参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

133#
极致 发表于 2013-3-12 23:52:00
两公里太远,估你除非走很粗的街线,否则肯定供不了,建议同业主沟通,附近取电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

134#
lsdiary 发表于 2013-3-13 09:10:00
学习了,经常碰到类似的事
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

135#
canonzhou 发表于 2013-3-13 14:30:00

关键点:用电设备的功率分布和设备能承受的压降

公式工具:R=P*L/S(R是电阻,P是电阻率,L是长度 单位是米,S是线缆横截面积 单位是平方毫米) 、 U=R*I (电压 电阻 电流)、 W=U*I(功率 电压 电流)。

 

解决这个问题的核心,如何选用供电线缆来保证前端设备的供电。也就是设备能承受多少的压降(由于传输线路使用电缆存在电阻,会产生一定的压降),通过上述公式得出压降的计算公式为:U降=R*I=P*L/S * W/U工作电压,其中P是0.017,L是线缆长度,S是线缆横截面积,W是功率,U是前端设备工作电压。

 

举例说明,假设你的情况:

1、中间没有其他用电器,2000米直接到达前端设备,即L就是4000(两芯);

2、前端设备功率为200瓦,即W=200;

3、前端设备承受的电压范围为10%,即U降=22;

通过上面公式计算得出S=2.81mm2。就是说在这样的情况下,你至少要用3平方的铜电缆供电。同理你可以按照实际情况计算。

 

总结:要从集中供电电压和功率配置、传输方式、造价成本、施工难度等方面,选择合理的布设方案。现在,220V的线缆选择没有问题了,造价也就出来了,如果能用工业380V供电,就能省钱了;如果按照这样的造价,可以在前端用UPS供电+临时用电也是不错的选择。希望能够帮到,有问题我们一起讨论。

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

1234567
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城