关键点:用电设备的功率分布和设备能承受的压降
公式工具:R=P*L/S(R是电阻,P是电阻率,L是长度 单位是米,S是线缆横截面积 单位是平方毫米) 、 U=R*I (电压 电阻 电流)、 W=U*I(功率 电压 电流)。
解决这个问题的核心,如何选用供电线缆来保证前端设备的供电。也就是设备能承受多少的压降(由于传输线路使用电缆存在电阻,会产生一定的压降),通过上述公式得出压降的计算公式为:U降=R*I=P*L/S * W/U工作电压,其中P是0.017,L是线缆长度,S是线缆横截面积,W是功率,U是前端设备工作电压。
举例说明,假设你的情况:
1、中间没有其他用电器,2000米直接到达前端设备,即L就是4000(两芯);
2、前端设备功率为200瓦,即W=200;
3、前端设备承受的电压范围为10%,即U降=22;
通过上面公式计算得出S=2.81mm2。就是说在这样的情况下,你至少要用3平方的铜电缆供电。同理你可以按照实际情况计算。