电视线(物理发泡线芯)早以经过验证,是完全可以做视频监控线的,实际工程中有很多关于这个的应用,可以查阅相关的资料。 但因为公司外贸部有寄两卷分别为300米的电视线(规格为RG-6/U)样品给国外客户试用,反应的问题是两条线接续后,图像不清楚,具体怎么回事说得不是很清楚,当时我们就想,这不可能啊,我们相应的视频监控线SYV-75-5(实芯)规格的产品推荐使用距离不超过500米效果最佳,在实际应用中,有工程商用这款线连接了800米左右,效果都还是不错了,何况电视线绝缘线芯采用了物理发泡技术,传输性能比实芯线大大提升,标准衰减值比较如下(取200MHz时的值): 产品型号规格 衰减 dB/100m 200MHz max 实际使用距离 m SYV-75-5(实芯绝缘) 15 800 RG-6/U(物理发泡绝缘) 9.7 1 237 实际线缆用于视频监控系统(CCTV)做传输线,每路传输频率是低于10MHz的,RG-6/U类线缆用于CCTV系统的距离实际上可以做得比计算的更长。 为了验证这个问题,我们就用自己的成品RG-6/U的线来进行了实际连接。 两卷线,每卷500m,够“巨无霸”不?两端正在进行接头处理。 接两个电视线用的“F”头,中间好连接直通头,这个很重要,如果用扭接,衰减会很大。 中间用直通把2条500米的线连接成一条,我们也是简单处理一下,实际工程时这个接头应做防水处理,长度就是1 000米了。 其他两端就接BNC头,我们做试验,就简单的处理了一下,中间导体焊接,外导体(屏蔽层)因为为铝镁丝不能焊接,只能压接了。 接入CCTV系统后,效果还是不错的,右边的显示屏图像即为摄像机所拍摄,用照像机拍摄,干扰很大,实际效果比图片效果要好。 特别说明:公司RG-6/U电视线内导体为铜包钢(CCS),由于同轴线高频传输时信号的“趋肤效应”,所以在视频监控系统应用此类线材,也是可靠的,相对来说性价比更高。 文 蛟/2010-07-30
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yuhuacable 发表于 2010-7-30 16:27:00
图片搞不上去,影响整体效果的。见笑见笑!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
birdaa 发表于 2010-7-30 17:29:00
没图没真相
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wy882200 发表于 2010-8-2 09:52:00
支持用SWYV线缆,效果还是优于SYV线缆。不过请教LZ,你们连接了1000m不加放大器,图像还行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
q1688 发表于 2010-8-2 10:09:00
长距离没试过