朱宾 发布于: 2010-7-29 11:24 7103 次浏览 65 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

61#
eie1992 发表于 2012-2-29 17:58:00

yanhuaji

1)“专业防雷都把产品的核心技术告诉你了,那都不用做了。我做防雷也不少年了,怎么没遇到过你说的问题呢?”

2)看了你的好多回贴,总体感觉就是,你从来不提行之有效的办法,总是叫所谓的“专业防雷”来回答你所谓的问题,其实我想说,你的问题根本不是问题,是你一厢情愿的空想而已

 

 说得多轻松!!!

1)“专业防雷”教你把摄像机立杆做成避雷针,避雷针接闪放电时,100KA的电流,10欧姆的接地电阻,就形成100万伏的雷电反击电压,摄像机外壳上也就带上这个超高电压,视频线有连接着主机,主机接大地,视频线屏蔽层两端加有这100万伏电压,会有什么情况发生呢?不要说100万伏,你把摄像机到主机的视频线屏蔽层两端加一个220V电压试试,看会有什么情况发生?系统还有没有安全可言?

2)“专业防雷”教你使用接地防雷器来防感应雷:地电位可以在0到几百伏以上范围变化,让这些“专业防雷”们先谈谈防雷器怎么对付接地引来的地电位吧!有没有避免别给烧毁的办法吧!

 

这两个问题,根本不是问题——你还是不能解释!!

是你一厢情愿的空想而已——这是你们专业的防雷设计问题。

 

    1.立杆做成避雷针,你怎么解释不是原理性低级错误?

    2.“做防雷也不少年了”,是否知道地电位的客观存在?是否知道地环路对弱电系统的威胁?

[此贴子已经被作者于2012/2/29 18:07:09编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

62#
ofofo 发表于 2012-3-7 17:54:00
学习。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

63#
oyang2006 发表于 2012-3-7 19:55:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

64#
linwei50705 发表于 2012-3-16 09:19:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

65#
月上淘金 发表于 2012-3-17 19:04:00
哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

66#
zhangyang5605 发表于 2012-3-18 22:06:00
学习
回复 支持 反对