以下是引用安盈科技在2010-7-26 14:36:00的发言: 楼主,你的这个是单工的喔,而且电路没有任何保护,光耦用的也不是6N137,通信速率肯定上不去。给我用肯定是不会用这个东西的,呵呵 ,只是不知道楼主想把这个东西用在什么地方呢??我倒是挺好奇的,呵呵 ,
已经说的很明白,是232-485单工,主要用在DVR后面控制球,因为目前的球只需要单工485信号即可,如果做成422浪费。如果是门禁那是另外一回事情,必须使用半双工或422。速率9600用示波器看波形还很平滑。再高也没试,控球几乎也不用。电路我们本来想加保护电路,但是发现这个都是用分离电路,加不加好像关系不是很大。要加也在电源5V这边加。我只是做了一个样玩玩,没说一定要用在哪里,但是真正要用也只能用在球控制上 |