前端防雷器和机房防雷器请热心朋友介绍介绍
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sbtadwiro 发表于 2010-7-11 23:43:00
 前端防雷器装起来很麻烦的,要从摄像机上面做接地线下到地面,然后打一根扁铁到地下去。机房防雷就简单了,就一个防雷设备接到视频线头上就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
eie1992 发表于 2010-7-12 09:53:00
以下是引用sbtadwiro在2010-7-11 23:43:00的发言:
 前端防雷器装起来很麻烦的,要从摄像机上面做接地线下到地面,然后打一根扁铁到地下去。机房防雷就简单了,就一个防雷设备接到视频线头上就行了

麻烦了——制造地环路,地电位会环路就可以烧毁你的设备。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
bluecatcher 发表于 2010-7-12 11:37:00
这个三言两语还真说不清楚,建议咨询专业防雷公司,我一般用四川中科光电的设备,他们挺不错的,如果需要资料我倒是可以传给你。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
安防新手上路 发表于 2010-7-12 11:50:00

学习拿分两不误

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gaojianfei 发表于 2010-7-12 13:18:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
smiszhou77 发表于 2010-7-12 14:19:00

是的啊,专业级的建议多看一下国标的防雷规范,如果看不懂建议咨询专业防雷公司

 

不过从不层接触的人理解起来是有些困难的

 

 

前端防雷器就监控系统来说,一般是防雷排插和三合一防雷器(电源、视频、485),摄像机立杆的时候,做好接地处理,就是接地铁的深埋,接地电阻要小于4欧

 

然后将防雷排插和三合一防雷器的接地端都接到电阻集合点,当然还有设备箱之类的

 

不过注意如果前端是多端口的视频光端机,又是不同的接地点,要防止接地环路影响

 

后端防雷一般分为三级,大约就是总电源防雷,二级防雷模块,和三级防雷排插……