今天被客户窝囊了一顿,我怀疑双绞线做监控的传输效...

[复制链接]
yantaibandeng 发布于: 2010-6-9 22:23 10496 次浏览 108 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

101#
jiang_xbo 发表于 2010-7-15 11:48:00
上图
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

102#
hairong2010 发表于 2010-7-15 11:54:00

试试换有源的传输器,调好位码,还是可以的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

103#
haihui8880 发表于 2010-7-16 16:31:00

没用过双绞线,哈   学习

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

104#
清风838150 发表于 2010-7-16 19:25:00
林克牌的网线好像不是什么好网线吧,我做了这么多年都没听过,你还是买点品牌的双绞线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

105#
pegg 发表于 2010-7-16 22:00:00
有重影,信号反射,线路阻抗有问题,查线、线头、传输器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

106#
xubiao82 发表于 2010-7-16 22:47:00
不太信任双绞线传输,建议以后工程中使用视频线或者光纤
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

107#
Amkoe 发表于 2010-7-17 09:47:00
长大见识了,不过我们还从来没用过双绞线。近的就用视频线,远的就用光纤。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

108#
qflyr 发表于 2010-7-17 18:31:00
路过学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

109#
psxzx 发表于 2010-7-18 15:40:00
电源的问题多一些,就近取电最容易出现干扰,如果有一台CATV干线放大器,周围5M之内不能走线,否则干扰严重