千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]关于球机的控制问题(又发现新问题)...

[复制链接]
yueguangm 发布于: 2010-3-29 09:23 2920 次浏览 30 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
BBQ2010 发表于 2010-4-15 10:33:00

你的系统不止一个球对吧,不是线的问题,应该是星型接线方法带来的485线路阻抗不匹配,照成反射。

 

做法:1.加个485信号分配器。

 

         2.在最远的球机处加个120欧姆的电阻(理论上球机有个跳线可以设置)

 

 

以上方法你去试试!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
yueguangm 发表于 2010-4-15 16:15:00
以下是引用BBQ2010在2010-4-15 10:33:00的发言:

你的系统不止一个球对吧,不是线的问题,应该是星型接线方法带来的485线路阻抗不匹配,照成反射。

 

做法:1.加个485信号分配器。

 

         2.在最远的球机处加个120欧姆的电阻(理论上球机有个跳线可以设置)

 

 

以上方法你去试试!

现在是只接了一个球机,没有连其它的设备。以前还有一个云台,我把它给拆了。但还是不行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
swliang1982 发表于 2010-4-15 16:39:00
我不觉得是线的问题……你电源 怎么个情况呢?查一下电源吧。我觉得你的现象像是电源功率不够……
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
yueguangm 发表于 2010-4-15 17:26:00
以下是引用swliang1982在2010-4-15 16:39:00的发言:
我不觉得是线的问题……你电源 怎么个情况呢?查一下电源吧。我觉得你的现象像是电源功率不够……

现在看好像不是线的问题了。电源是24V的交流电。拿到球机下也试了。现在就是的在室内试怎么都没问题(短线)。但是拿到外面或把线放开就不行了。但是如果把视频线拔了又能正常转动。很奇怪。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
liulishan 发表于 2010-4-16 10:23:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
wazqaa 发表于 2010-4-16 10:50:00

线的问题吧,不行试试另外几芯线

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
lg331424914 发表于 2010-4-16 11:24:00
咱们普通的双绞线(网线)试了下也不行.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
yueguangm 发表于 2010-4-18 17:17:00
大家再帮忙想想办法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
yueguangm 发表于 2010-4-19 07:45:00

不知这个与845的匹有没有关系。我用845P和845D的效果就不一样,虽然都不能用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
钟心剑 发表于 2010-4-25 14:23:00
你用的不是8条芯线吗,把视频线换成另外一组,电源的话最好就近取电,如果不能就近的话,电源线用四根,两根正,两根负。球机在控制室里测过可以运转的话应该就是线路的问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
那个谁 发表于 2010-4-25 15:28:00
强烈推荐楼主使用PELCO-P协议  使用其它协义高速球的一些特殊功能实现不了,但注意主机与球机的地址设置 球机地址是通道的地址+1
回复 支持 反对

使用道具 举报