[原创]VISTA-120防盗控制 通讯主机快速排错指南  发帖心情 Post By:2012/2/20 9:49:00 [只看该作者]

1.键盘无反应 1a.未编入适当地址码 1a.同时按下[1][3]. 输入地址码为01. 按★退出
1b.键盘显示”CC”或”MODEM COMM” 1b.主机正在通讯,等待通讯完毕 
1c.键盘显示”System Reset? “ 1c.主机刚接电源时显示1分钟.或按 # + 0取消 
1d.键盘显示”E4”或”E8” 1d.编入之防区数多于扩充器/接收器最多防区取消部份防区 
2.4281/5881接收不到发射器信号 2a.发射器或4281/5881电源问题 2a.检查或更换发射器电池检查主机交流电源
2b.发射器与4281使用不同之接收器识别码 2b.检查并矫正发射器之上下拨码开关 
2c.5881收不到5827信号 2c.5827上之接收器识别码需预先编程入 ★24 