以下是引用eie1992在2010-3-22 22:43:00的发言:
防雷器,还没打雷,自己先烧毁了,看了楼主的介绍,我可以判断是地电位环路烧的。
【简要分析】
1. 防雷器把摄像机壳接了大地,制造了系统多点接地的“地环路”;
2. 监控系统所处环境里,不同点的地电位各不相同,各个摄像机接地点之间,和主机安全接地之间,都有视频线相连,地电位电压就通过视频线构成了“地电位环路”。形成地电位差的因素很多,包括电网运行三相不平衡状态和电网故障类型,电网内大功率设备运行状态和设备故障类型,电网接地和大型设备接地方式,零线和地线安装方式等因素,都可以引起地电位变化、波动或突变;
3. 地电位差小的时候,表现为“干扰”,严重时,可以瞬间烧毁设备;
4. 这种防雷器,没有打雷就被烧毁,可见他没有抗浪涌的基本能力,更谈不上什么防雷了。
【解决办法】
1)防雷器“BNC座与接地端是短路关系”和“没有抗浪涌的基本能力”,就凭这两点,把所有的防雷器拆掉,退货,索赔。这种防雷器属于安防系统的“危险品”,劣质品,你们有权向厂家索赔,应该曝光厂家,免得更多的工程上当;
2)在拆掉所有防雷器后,把前端所有摄像机与大地绝缘(如与桥架、立杆等金属接地体绝缘),只把主机机壳接好安全地。检查系统是“单点接地”就可以了。
3)根据楼主介绍有“金属桥架”的情况,我判断可能属于建筑物内的监控系统,防直击雷的问题已经有建筑物避雷系统保护,安防系统安防系统只需考虑防感应雷——应选用合格的防雷器。
这样做,就不会再不打雷烧了。
这样的分析很有道理,谢谢这位大哥的分析。接下来,就是找防雷器厂家理论了! |