歪打正着 发布于: 2010-3-17 10:48 273 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我做的一个工厂的监控,用的是48进12出的矩阵,经常出现字符和时间跳不过去(也就是停止不动),重启一下过两天又重复这个问题,问了厂家很多次说是由于接地的问题,但我们接地已用摇表摇过欧数是合标的,有谁知道这还可能是由于什么问题造成的吗?工程就这样被卡住了,希望各位懂得指点一下,谢谢了
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cnzzsoft 发表于 2010-3-17 11:14:00

同等高手解答

我们还没有做过矩阵

要学习的东西真是太多了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cnwwyd 发表于 2010-3-17 11:42:00
负责任的告诉你,接地没搞好绝对影响不到时间的走动。影响到字符抖动倒是有可能。 时间不动了,要是图像还是可以切换的话,那就是矩阵硬件的问题,报厂家维修吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
歪打正着 发表于 2010-3-17 12:20:00
以下是引用cnwwyd在2010-3-17 11:42:00的发言:
负责任的告诉你,接地没搞好绝对影响不到时间的走动。影响到字符抖动倒是有可能。时间不动了,要是图像还是可以切换的话,那就是矩阵硬件的问题,报厂家维修吧。

谢谢,受用了,厂家就一直肯定不是设备的问题,老是说地线的问题,现在只能叫他拿备用机来试试了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
国安监控 发表于 2010-3-17 12:50:00
应该是设备的问题,厂家肯定不会说自己的产品有问题啊,换台试试不就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
th18yao 发表于 2010-3-17 15:13:00

学习了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
莱克安防 发表于 2010-3-26 17:21:00

字符跳动,有可能是线路不能插好,

有可能也是矩阵出了问题,

跟矩阵的硬件有关,

稳定性不够

可以联系我,矩阵厂家qq275345430