千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6298 |主题: 37619

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请问10cm线槽能放多少超五类双绞线...

[复制链接]
yangsenhai 发布于: 2010-3-12 20:55 3997 次浏览 23 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
红叶风铃 发表于 2010-4-22 23:19:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>losagelos</i>在2010-3-18 11:06:00的发言:</b><br/>满打满算是可以放80根,但是那样是自己没事找事,线都会被压得变形。根据规范及经验,以40根最佳,50根也勉强但尽量不要超过60根。甲方特别斤斤计较的情况下,也最多放60根。 </div>
<p>不错认同你的观点!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
wzl12345678 发表于 2010-5-18 11:27:00
超五类70.80.根没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
寂寞小猪 发表于 2010-5-18 13:17:00
我计算了下,预留50%的话,能放50左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
zgdxml 发表于 2011-1-11 09:50:00
<p>占用率60%</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城