红外对射问题请教...

[复制链接]
qingyiren 发布于: 2009-8-14 12:49 1108 次浏览 22 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
元昊 发表于 2009-8-20 22:39:00

测试下7457直接连47K电阻再布防看报警吗?如果不报警你再拿个数字万能表到前端去,然后翻开对射的说明书,看不明白的话拿出手机拨打厂家技术电话

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
qingyiren 发表于 2009-8-21 08:10:00

警主机是DS7400XI-CHI,防区23中,串接2个ABT-60红外对射,键盘提示,

可以布防,不过,不到1分钟就报警了,这个是什么问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
hshengjun 发表于 2009-8-21 08:17:00

请检查对谢处电压!!有问题联系我,QQ872651373一起探讨!