空调机组调试的时候,新风回风问题!...

[复制链接]
皮皮鸟 发布于: 2009-6-25 14:24 1829 次浏览 28 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
chenliang01 发表于 2009-8-29 14:30:00
<p>有新风设计,应该已空气质量为主吧。</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
lsthomas200 发表于 2009-10-10 11:24:00
<p>&nbsp;学习了。</p>
<p>看来以空气质量为主是主流。。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
joe3939donger 发表于 2009-10-13 21:52:00
<p>那时新风机组吧&nbsp; </p>
<p>和空调机组一样?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
unicityboy 发表于 2009-10-14 09:47:00
新风回风当然以空气质量为主
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
田振华 发表于 2010-4-16 10:02:00
<p>顶</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
老巴布 发表于 2010-4-26 15:59:00
空气质量,空调设计的内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
hvacr777 发表于 2010-4-26 17:06:00
方案可以写,(1)用CO2和设定值(600~800ppm)进行PID积算后输出信号调节新风阀,(2)用室内外焓值差来控制新风阀开度(用室内外温差来控也可以),(3)新风阀根据暖通设计的空调运行工况,判断空调运行工况,按工况设置阀位的开度。。
调试编程应该用(1)比较多,没有配CO2传感器的就(2),再接下来就是(3);
个人意见,权当抛砖引玉,具体风阀的控制也一直困扰我。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
tuoranme 发表于 2010-4-27 14:34:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>exp123s</i>在2009-8-13 13:38:00的发言:</b><br/>
<p>没装空气质量传感器时,可以设为每小时打开新风阀几分钟,改善室内的空气质量。</p></div>