xjpengyu2 发布于: 2009-6-18 10:24 3352 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
waterzzf 发表于 2009-8-12 14:38:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>伐木叮叮</i>在2009-8-3 15:04:00的发言:</b><br/>
<p>使用这种网络控制器碰到的几个难题</p>
<p>1、系统调试依托于网络,在调试进度上要和大楼综合布线,网络调试为基础。</p>
<p>2、碰到过不知原因的网络堵塞现象,像一些参与控制的点会出现通讯连不上的现象。</p>
<p>3、用户使用的是浏览器,在访问服务器响应速度不快。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 作为控制系统来说,系统响应时间,数据传输速度是比较重要的,但本人所参与的三网合一调试中碰到的最麻烦的就是这类问题,系统越是调到后面,访问单个网络控制器的速度很慢,相当不爽啊。</p></div>
<p>说的很好,用以太网会,系统稳定性会收到网络质量的限制。增加了交换机、路由器等设备,出问题的节点更多了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
michael1029 发表于 2009-8-14 09:36:00
学习了 我还没见过 和参与具体项目&nbsp; 小菜鸟啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
shfcn 发表于 2009-8-14 14:30:00
<p>&nbsp;</p>
<p>以太网控制器与之前传统的控制器比较,有其特殊性,也有特殊的使用范围,比如楼控改造项目,这样类似的,布线比较困难的场所,使用网络化的DDC控制器,施工调试都会比较方便;</p>
<p>还有就是一般办公建筑,类似网络化程度比较高的建筑,采用网络化的DDC控制器都比较方便;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>而对于一些新建建筑,尤其像厂房这样的,网络化程度不是很高,就不适合网络化控制器,而采用传统控制器比较合适;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>从性能上来讲,前面有朋友说网络速度可能会有影响,这个担忧是存在的,但是从我们实施的几个实际案例来看,并没有太大的影响,因为楼控系统对网络速度的要求并不是很苛刻,一般在秒一级的范围可以响应就可以了,并不需要毫秒级的速度</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>从成本上来说,由于网络的普及和成本的下降,目前的以太网控制器已经与传统意义的DDC差不多,并没有提高用户的成本。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上仅是个人观点。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
michael1029 发表于 2009-8-15 09:25:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>michael1029</i>在2009-8-14 9:36:00的发言:</b><br/>学习了 我还没见过 和参与具体项目&nbsp; 小菜鸟啊 </div>
<div class="quote">和我一样啊,呵呵&nbsp; 下个礼拜就去看一个项目&nbsp; 公司里没人做这个 所以我简直是无从下手啊&nbsp; 只能慢慢摸索了 希望老板有耐心</div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
k901406 发表于 2009-8-16 01:37:00
以太网是趋势吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
sdq22788 发表于 2009-8-17 16:58:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>michael1029</i>在2009-8-15 9:25:00的发言:</b><br/>
<div class="quote">和我一样啊,呵呵&nbsp; 下个礼拜就去看一个项目&nbsp; 公司里没人做这个 所以我简直是无从下手啊&nbsp; 只能慢慢摸索了 希望老板有耐心</div></div>
<p>我也是刚刚毕业从事这东西的,什么都不懂,幸好有个师父带。我们可以相互交流交流</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
tswl2000 发表于 2009-8-18 14:38:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>playmusicboy</i>在2009-7-7 23:32:00的发言:</b><br/>
<p>距离:485能走1000米,以太网只有80米。</p>
<p>布线:485用RVVP 2*1.0,以太网要六类四对双绞线,集线器,光端机。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>成本:485省钱</p>
<p>组网:485方便</p></div>
<p>现在都不用485了,都用现场总线啦</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报