会不会你那个地区的电压不稳造成的?
使用道具 举报
1.dvr有没有接地。静电也会
2.漏电开关问题。
问题是出在线路和设备漏电引起的,检查线路的方法先将220V主干电源线与设备断开,分别用绝缘电阻表(500V)测试两颗线对地线的阻值,应大于2M,低于的话查线路的接头。设备漏电就比较麻烦了,最大可能是隔离变压器的初级线圈对变压器的铁芯和次级线圈漏电造成的,测试方法同上,低于2M更换变压器。建议如果施工前确定使用漏电开关,在设备安装前先测试一下主干线路和设备,就不会造成现在这个样子了。