机房接地对铜牌又什么要求...

[复制链接]
hivip 发布于: 2009-5-5 23:49 5130 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
dz050901 发表于 2009-9-15 09:38:00

接地网有标准吗   间距有多少

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
showself 发表于 2010-2-22 10:46:00
机房的铜排通过接地线连接到大楼的接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
wing9 发表于 2010-2-25 11:44:00
受教了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
lageon 发表于 2010-2-25 15:23:00
不干弱电的谁知道这东西,糊弄着来吧,买个3*30的就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
sjzzyp 发表于 2010-3-8 15:04:00
 机房等电位(俗语称铺设铜排)一般都用3X30的,铺设要求是1.5米见方或更大。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
sjzzyp 发表于 2010-3-8 15:06:00

标准机房有等电位和接地系统组成,测试电阻再4欧以下就OK

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
xupeng2008 发表于 2010-3-8 22:32:00
我们的是紫铜排  用了两个  地线是25平方的 
回复 支持 反对