41#
guilder2000 发表于 2010-3-3 12:52:00
老建筑:设备放在角落、梁或承重墙上,或者在机房直接做一层钢架,让所有设备的重平均到整个地面上 新建筑:放1楼,或者让建筑设计考虑做到结构里面去
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
wishme 发表于 2010-3-3 13:39:00
这个最好要建筑设计来解决 他们比较专业
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
丹佛梦想 发表于 2010-3-5 14:44:00
现在的楼房一般都在800-1200公斤每平米 建国之前的楼房就不行了!楼房也是有疲劳效应的一般不要满载。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
sawmelody 发表于 2010-3-9 23:02:00
机房内设备密度较大,对建筑楼板承重有特殊要求,在机房选址和设计时应该核实机房位置的建筑承重;对于个别机房需考虑做楼板的承重加固,特别是UPS及电池、精密空调等大型设备,重量较大,应安装设备承重散力支架;机房布局时要重点考虑大型设备的承重,尽量把重型设备放置在机房的承重梁上。
根据机房建设相关标准《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008)机房建筑与结构应达到以下要求:
环境要求 技术要求 备注
A级 B级 C级
主机房活荷载标准值(kN/m2)

           8~10     组合值系数   Ψc=0.9

                    频遇值系数   Ψf=0.9

                    准永久值系数 Ψq=0.8

根据机柜的摆放密度确定荷载值
主机房吊挂荷载(kN/m2) 1.2
UPS系统室活荷载标准值(kN/m2) 8~10
电池室活荷载标准值(kN/m2) 16 蓄电池组双列4层摆放
监控中心活荷载标准值(kN/m2) 6
钢瓶间活荷载标准值(kN/m2) 8
电磁屏蔽室活荷载标准值(kN/m2) 8~10
回复 支持 反对