机房内设备密度较大,对建筑楼板承重有特殊要求,在机房选址和设计时应该核实机房位置的建筑承重;对于个别机房需考虑做楼板的承重加固,特别是UPS及电池、精密空调等大型设备,重量较大,应安装设备承重散力支架;机房布局时要重点考虑大型设备的承重,尽量把重型设备放置在机房的承重梁上。
根据机房建设相关标准《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008)机房建筑与结构应达到以下要求:
环境要求 |
技术要求 |
备注 |
A级 |
B级 |
C级 |
主机房活荷载标准值(kN/m2) |
8~10 组合值系数 Ψc=0.9
频遇值系数 Ψf=0.9
准永久值系数 Ψq=0.8 |
根据机柜的摆放密度确定荷载值 |
主机房吊挂荷载(kN/m2) |
1.2 |
— |
UPS系统室活荷载标准值(kN/m2) |
8~10 |
— |
电池室活荷载标准值(kN/m2) |
16 |
蓄电池组双列4层摆放 |
监控中心活荷载标准值(kN/m2) |
6 |
— |
钢瓶间活荷载标准值(kN/m2) |
8 |
— |
电磁屏蔽室活荷载标准值(kN/m2) |
8~10 |
— | |