请教:湿度传感器显示超过100%...

[复制链接]
变压器 发布于: 2008-7-7 22:09 2514 次浏览 22 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
zhuifeng18 发表于 2009-2-20 17:04:00
<p>楼控里面很多东西在应用的时候都成了摆设&nbsp;&nbsp; 浪费浪费。。。。。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
wsxdw 发表于 2009-3-17 11:38:00
应该是空调设计问题吧?应该找空调方协商损失补偿的问题.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
dbxqz 发表于 2009-3-17 12:35:00
<p>1. 安装位置不对,就像楼上说的,送风湿度意义不大,室内或者回风湿度才有意义</p>
<p>2. 湿度传感器的寿命远远不如温度传感器,根据经验一般3年以上陆续会出问题,有些产品可以更换湿度感应元件,这样比较合理,但是好像价格就比较贵了</p>