深圳aleph 的7480主机乱报是何问题?...

[复制链接]
elechannel 发布于: 2008-5-28 13:33 1760 次浏览 21 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
matop 发表于 2008-6-28 00:29:00

总线长度约1300米,4*2.0线,15V交流统一供电,

我觉得这三个都有问题

长度1300应该加一个中继

4*2.0线是双绞吗?那么远最好用2*0.5的双绞线做信号线,不应该同做普通防盗一样用一条四芯线

15V交流统一供电,那么远到最后面我想也不到8V了,你说正常工作吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
康利 发表于 2008-7-1 00:16:00
楼主恐怕没有在误报时测量电压吧,不误报你测量又有什么用呢?这么远的距离,末端加载电压正常我不信
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
elechannel 发表于 2008-7-7 17:22:00
呵呵,不说了,深圳aleph都要倒闭了,不说了自认倒霉吧!