[求助]留守布防应该怎么理解...

[复制链接]
CGL 发布于: 2007-8-12 09:38 3637 次浏览 33 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
aiyousuoai 发表于 2007-11-17 09:42:00

各位高手!留守布防怎么设置啊!是不是直接把03周界报警改为20留守布防就行了啊!然后设防时用41403设防就行了啊……我操作怎么不行啊!谁能告诉我……QQ46758111

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
合肥天盾 发表于 2007-11-18 16:54:00

  楼上的兄弟,把说明书看5编,再找主机一个一个测试,就全明白了!

  专业主机都有留守,跟随,旁路等功能,你可以复合使用,达到你想要的使用功能

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
阿丙 发表于 2007-11-18 17:04:00
想知道详细的可以加我QQ,偶传点资料给您看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
GE安防器材 发表于 2007-11-20 09:49:00
来过,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
szaiyuan 发表于 2008-1-22 09:47:00

这个防区的专业叫法,每家公司都不一样的.留守布防就是楼上说的在家布防的意思,我们还有屏蔽防区:此防区无效,无论在什么情况下触发该防区,都不会报警.
立即防区:布防后触发立即防区,都有会立即报警.
延时防区:布防后,若触发了延时防区,只在所设定的进入/退出延时时间结束之后才会报警,在延时过程中进行撤防,会自动取消报警.
跟随防区:布防后,此防区被触发,如果没有延时防区被触发,则立即报警,若有延时防区被触发必须等到延时防区报警后方可报警.
24小时防区:一直处于被激活状态,不论撤防布防与否,只要一触发就立即报警.
火警防区:一直处于被激活状态,不论撤防布防与否,只要一触发就立即报警.
周界防区:布防或周界布防后,只要一触发就立即报警.
旁路防区:就是这个防区,不用,旁路有点意思就是放在旁边的路上不用的意思.不知道这样的解释大家是否明白!呵呵,其实这些应该说明书上都有说明吧!如果有安徽,湖南,浙江的朋友需要报警方面的需要请联系我这边!我们主要做总线制报警主机的!(支持局域网管理)现国产XA系列的红外对射上市,有安徽,浙江,湖南的朋友需要的请联系我!谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
szaiyuan 发表于 2008-1-22 10:04:00
我的都没留联系方式哦,呵呵!冉言:13424319584   075582666003    075582666001     QQ:811895524
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
wxboan 发表于 2008-1-22 14:11:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
afw00712 发表于 2008-1-28 21:22:00

防区类型设为内部防区的,留守布防就对他无效了啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
小鲁 发表于 2008-2-4 11:20:00

弄本说明书看看就好了.

我找找.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
小鲁 发表于 2008-2-4 12:43:00

汗,电脑里的资料都是印刷的格式,不能打开。我的理解是这样的,应该差不多吧。

留守布防:此功能可把主机的部分防区布防,而让用户仍然可以在保护区内活动。这样可方便用户在室内可以自由走动或睡觉而不会引起报警,同时门窗房子周边防区布防,而其他防区仍然布防。此功能特别适合用户在晚上睡觉时进行布防。

在布防前我们把某个防区预先设定为留守防区,那么你进行留守布防时,这些被定义为“留守防区”里的探测器就暂时不工作,用户就可以自由的在“留守防区”里走动,而不会触发探测器报警。一般规定24小时防区、火警即报警按钮、火灾探测器、煤气探测器不能定义为“留守防区”。

如果不明白,我再举个例子:假如有个用户家里:大门安装有门磁、客厅有紧急报警按钮、窗户有窗磁、厨房有烟感探测器、阳台有幕帘探测器、卧室和客厅都安装有红外探测器。

我们就可以把卧室和客厅(红外探测器)设为“留守防区”,用户晚上睡觉前“留守布防”操作成功后,安装在卧室和客厅的红外探测器暂时不工作(相当于被旁路),允许用户在卧室和客厅活动而不会引发报警,而其它的探测器仍然正常工作,如果有人从大门,窗户、阳台闯入住宅,或发生火灾、按下紧急按钮,都会引发报警。

打字真累,闪人!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
tytyzhang 发表于 2008-2-13 15:42:00

听君一席话,胜读十年书!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
bksysna 发表于 2009-7-1 16:32:00

30L讲的很清楚

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
至成科技 发表于 2009-7-1 17:32:00
只有周界防区的探头在工作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
yang198697 发表于 2009-7-2 14:01:00
感觉明白了,实际操作还需要