gdfshsan 发布于: 2007-4-26 23:28 3753 次浏览 39 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
HVP 发表于 2008-2-26 20:03:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>gdfshsan</i>在2007-4-26 23:29:00的发言:</b><br/><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">求助:温湿度传感器的困惑</span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">在做一个工厂温控项目,用到</span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 10.5pt;"><font face="Times New Roman">S</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">牌的温湿度变送器</span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 10.5pt;"><font face="Times New Roman">QFA65</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">测量室内温湿度,信号电缆为</span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 10.5pt;"><font face="Times New Roman">4</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">×</span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 10.5pt;"><font face="Times New Roman">0.5mm2</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">屏蔽质优品牌,测量距离约</span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 10.5pt;"><font face="Times New Roman">150m</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">,电缆与其他工业电缆同行。在</span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 10.5pt;"><font face="Times New Roman">150mm</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">外测量温度信号为</span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 10.5pt;"><font face="Times New Roman">6</font></span><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt;">.22</span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 10.5pt;"><font face="Times New Roman">VDC</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">(对应温度</span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 10.5pt;"><font face="Times New Roman">31</font></span><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt;">.1</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt;">℃<span lang="EN-US">,</span>明显超大),湿度信号<span lang="EN-US">3.3VDC</span>(对应湿度<span lang="EN-US">33%</span>,晕了!);在现场断开外接线后测量温度信号</span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 10.5pt;"><font face="Times New Roman">5</font></span><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt;">.58VDC</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">(对应温度</span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 10.5pt;"><font face="Times New Roman">27</font></span><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt;">.9</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt;">℃)<span lang="EN-US">, </span>湿度信号<span lang="EN-US">4.2VDC</span>(对应湿度<span lang="EN-US">42%</span>);但实际温度为<span lang="EN-US">27.6</span>℃<span lang="EN-US">,</span>湿度<span lang="EN-US">70%;</span>最后改为输出为电流信号的温湿度变送器,测量温度为<span lang="EN-US">27.8</span>℃<span lang="EN-US">,</span>湿度<span lang="EN-US">71.5%,</span>准!<span lang="EN-US"><p></p></span></span></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt;">我晕了!!</span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 10.5pt;"><p></p></span></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p></span><br/></div><p>你讲的问题是有可能由于距离比较远造成,但是QFA65我们在150米的情况下做了一下测试,没有出现这个情况!也有可能是你设备故障!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
wjt2005 发表于 2008-2-28 17:03:00
<p>看看</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
liuyi700300 发表于 2008-5-26 15:31:00
很简单啊,如果现场的温湿度带显示的,可以在软件上做误差设置就好了,调到和现场一样,不过是有点忽悠而已
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
tom0212 发表于 2008-7-18 09:58:00
<p>可以在末端装稳压器</p><p>2W多一台</p><p>肯定不会有线路损耗的影响</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
duke5d 发表于 2008-7-19 10:05:00
<p>转述总工说:</p><p>本问题有2个技术层面可探讨</p><p>1.&nbsp;信号在现场端测量正常,经150m传输后温度变高,湿度变低,明显说明现场有变频器类的设备产生射频、电磁等干扰,使信号失真。解决方法有多种:<br/>1)改用电流输出的变送器(最为有效);<br/>2)信号线采用屏蔽线,在DDC处一端接地(当干扰源就位于DDC附近时如地线处理不当则此方法无效);<br/>3)换位置重新布线;<br/>4)干扰源处增加屏蔽、滤波;<br/>5)DDC设备处增加滤波。</p><p></p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对0~10V或4~20mA类的弱电信号,150m属于长距离传输了,在此距离线径0.5mm明显偏细,不论是会引起信号衰减还是引线强度都存在问题,即使没有1项所说的干扰,按工程规范线径也不应小于1.0mm。</p><p></p><p>做工程要想凑合,怎么干都能糊弄过去,但“小心使得万年船”。按规范走,起码以后的麻烦会少。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
par0 发表于 2008-7-19 19:13:00
<p>电流信号能抗电场干扰,比如:大电流电场干扰,但是,非常易被高频干扰,比如变频器干扰。</p><p>电压信号能抗高频干扰,比如变频器就比较难干扰到电压信号,但,大电流的强电场就是电压信号的致命点。</p><p>根据环境选用吧。</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
lezak 发表于 2008-7-20 16:32:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
dreamz 发表于 2008-7-24 15:52:00
<p>&nbsp;电压信号时,温湿度控制器为电压源,外接150M电线就会有压降.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
yczhw 发表于 2008-8-28 12:49:00
学习中的。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
ibenet 发表于 2008-8-28 17:12:00
<img src="http://bbs.ehomecn.com/images/emot/em63.gif" alt=""/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
liuyi700300 发表于 2008-9-25 16:35:00
温湿度选用485信号传输的,150米内,可以保证精度在0.3以内.需要联系刘先生13701611139
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
fadetoblk 发表于 2008-9-26 16:39:00
<p>一般线缆都不要拉的太长了,特别是模拟量的。</p><p>电阻类的传感器30M就差不多了。电压的50~70M,电流的100以内。</p><p>线长了第一是被干扰的可能性大。第二线缆的内阻对信号的影响。</p><p>这都要队测量或者输出的信号带来影响。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
camelf 发表于 2008-9-26 16:58:00
电流信号受干扰小,可以远距离传输,电压信号中间容易受到干扰,产生误差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
Tavis 发表于 2008-12-18 15:55:00
<p>线缆太长,一般信号传输线缆应该控制在30米以内。并且,4~20mA传输比5V、10V传输线间损耗要小得多。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
xmznt 发表于 2008-12-18 21:50:00
一般距离远小于<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 10.5pt;"><font face="Times New Roman">150m</font></span>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
ruicrz 发表于 2009-2-3 11:29:00
受教了,谢谢,一般长线路的走电流比较合适
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
zhuifeng18 发表于 2009-2-6 11:36:00
<p>受教了 </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
ArrowLoo 发表于 2009-6-9 11:25:00
相当有用&amp;友善提醒!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
agan2291 发表于 2009-6-9 12:56:00
加大线径
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
jinjinsun 发表于 2009-6-10 11:46:00
<p>电压信号远传容易衰减,而电流信号则不容易衰减</p>