粤涯
积分
帖子
主题
我有一个项目,有两个动点,以前都是正常的,可是后来甲方说要移位置,工人过去关主机和电源后把那个动点移好了,从新开机发现不能控制,设置没有错,后来叫工人测一下码转换器485的电压,结果为0V,大家帮忙分析一下是什么问题造成的?
使用道具 举报
地方有点远,下个星期他们那里才可以去维护。线路没有问题,就是想弄清楚问题所在,到时候去维护才好下手。现在准备换码转
看ID和你的视频有无接错,不要出现云台是1号,而你接入的是2路端口.要对应好
或是你直接拿一个云台作测试.就知道是不是码转换器坏了,
码转在不控制时也有电压输出,是不是码转坏了?
只有两个方面:控制线缆和转换器了...建议更换个有源转换器看看
顶
短路了
肯定接触不好啊.设备太烂`~~~~~~~``~~~!!!!!!!!
结果是码转换器烧坏,换了一个码转,一切恢复正常。
顶aaaaaaaa
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页