[已解决]HICOM100E问题:如何实现一分机响5下不接,...

[复制链接]
ok6ko 发布于: 2005-12-2 11:34 2184 次浏览 23 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
ok6ko 发表于 2005-12-6 11:04:54

版主,能短消息告诉我,您的其他联系方式么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
ok6ko 发表于 2005-12-6 11:08:32
以下是引用pabxman在2005-12-6 10:59:21的发言:

还有个步骤没说到:

19191-13-1=220 19191-13-2=225

是不是 15 19 1-13-1=220

15 19 1-13-2=225,

应该是15项吧?不是19吧,19是ISDN参数了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
pabxman 发表于 2005-12-6 11:18:39
哦!写错了,应该是 1519
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
ok6ko 发表于 2005-12-6 11:18:40

谢谢老大,成功了。哈哈。太感谢了,版主真是大好人!