请教DDC最好的供电方式和一些技术要求...

[复制链接]
mushilong 发布于: 2005-7-2 18:09 2364 次浏览 22 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
babysteven 发表于 2005-8-2 17:50:49
我觉得可以考虑在大厦内的弱电供电首先采用2路互为备用的市电,配置一台自动切换的配电控制箱,当一路掉电,另外一路可以自动切换上去。对于现场设备(传感器和执行机构),我觉得直接采用市电就可以了,因为当大厦内调电时,可能动力设备已经没电了,这样现场设备同时失电也是正常的。对于控制器,因为很多控制器是靠电池和供电来维持内部数据的,控制器调电后,可能会造成数据的丢失,恢复起来比较慢,所以我建议控制器和中央工作站可以采用UPS统一供电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
屯溪老街 发表于 2005-8-4 11:52:42
非常同意baby...的方案,因为ddc现场取电的弊端很多,因为现场从控制箱取电存在很多不确定因素,比如机组故障跳闸导致不仅导致就近的终端设备失控失监,也使得其他挂载在该控制器上的I/O设备失监失控,不能只考虑全部停电的一种情况,还需考虑局部故障、现场取电的受控级、以及DDC的扩展功能应用如门禁控制等,。。。。。,所以我个人认为应该DDC、网络、工作站等应该集中UPS供电,况且功率消耗并不大。。。。不对之处请斧正!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
blueice8888 发表于 2005-8-24 16:36:26
<P>嗯!采用UPS供电的理由。</P><P>1、从现场强电柜取电,如果是变频设备,对DDC干扰很大!</P><P>2、强电设备故障跳闸,DDC仍可以正常工作,常常一个DDC要控制好几个强电柜的。这样不会影响其他的。</P><P>3、有时设计院也要求这样做。</P>