HONEYWELL蒸气阀为什么会关不死?...

[复制链接]
djf2005 发布于: 2005-1-24 21:02 4043 次浏览 31 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
huangzhn 发表于 2005-1-31 15:33:00
<P>  对于蒸汽控制应在前面加一个电磁阀彻底切断汽源,再加调节阀,调节阀应有一定泄漏,很正常。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
djf2005 发表于 2005-1-31 21:08:00
<P>  </P>
<P>  我今天到昆山现场去看过了,配置是公司以前其他人配的(平衡阀芯蒸汽二通阀V176B5302(PN16,DN50)+ML7420),采用ML7420上的O1,O2端子来控制开关,没有采用模拟量来控制,我想这个与采用模拟/开关量控制应该是没有什么关系的。我们先将阀卸下,在执行器关到底的情况下往一头灌水,明显就看到漏水,再将阀轴卸下后,看上下接触面之间也没有什么磨损,但就是关不死。</P>
<P> 请教各位仁兄,还有其它方法吗?是不一定是阀坏了!!!!!!!!!!!!!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
djf2005 发表于 2005-2-1 18:50:00

<P>  请各位朋友指教,如果我在阀前面加装一个减压阀和一个蒸气过滤器,会起到多大的效果?</P>

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
yellowhe 发表于 2005-2-1 22:48:00
<P>楼主,是哪个公司的??我几乎每天都会去昆山!!!</P><P>你这样的蒸汽阀是很专业配置方法,HW这个型号的蒸汽阀是一种平衡式蒸汽阀,V175系列的阀门即使配ML7420,它的关断压力也可以达到10KG,甚至可以不配减压阀,所以肯定不是蒸汽压力太大的问题,也不存在关断力不够这样的说法,(V176B是HW产品部推荐的配置方法)</P><P>目前的问题有可能是这样阀的泄露量太大了,满足不了你的要求,平衡式电动阀的泄露量一般比普通电动阀大好几倍;</P><P>几个方法:</P><P>1、把V176阀门的阀杆与ML7420驱动器连接的连接件螺纹往上再调2圈,看看这个时候再联驱动器后能不能关断好一些;</P><P>2、如果还是不行只有在电动阀前加1个电磁阀(这是日本空调行业标准的做法,是值得大家推荐的);</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
djf2005 发表于 2005-2-1 23:44:00
<P> </P>
<P>  我是金平屋宇的,请问朋友是哪家公司的?</P>
<P>为什么会存在泄漏,而且是漏得很厉害,甲方跟我讲,新的装上去半年里用得很正常的,后来就开始慢慢出问题了,我想这种配置按照HW的要求应该已经很合理了吧!你所说的方法我都试过了,不行。你说:“在前面加一个电磁阀”,我不太理解,你能解释下吗?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
nicholasxin 发表于 2005-2-2 14:01:00
有些时候经常在电动调节蒸汽阀门前或后加电磁阀,因为电磁阀关断效果比较好,在不需要调节的情况下直接关闭电磁阀,调节阀一般关断能力都比较差,我曾经在一个项目种遇到过这种设计,应用在空调蒸汽加湿上,效果不错,加湿蒸汽压力2KG,需要加湿的时候先打开电磁阀同时调节电动阀开度,不需要加湿的时候调节阀关闭同时关闭电磁阀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
djf2005 发表于 2005-2-2 21:48:00

<P>这位朋友,能说说使用什么样的电磁阀比较合理呢!!能否推见下。如果按照你这种说法的话,我可以不去选用平衡阀芯的调节阀了(如V176B5302),改用HW其它型号的阀门,这样成本是不是低了很多,但是效果会好吗?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
djf2005 发表于 2005-2-3 19:21:00

<P>请各位朋友,再指教、指教!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
djf2005 发表于 2005-2-3 19:43:00
<P> </P>
<P>如果采用电磁来控制蒸气,会存在振荡吗?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
nicholasxin 发表于 2005-2-4 13:19:00
消除振荡得方法就是合理的湿度控制范围,太小会产生振荡,太大不符合要求。一般40~60振荡不会很明显
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
djf2005 发表于 2005-2-5 19:26:00
<P> </P>
<P>  我不是用来控制湿度的,是用来控制热交换。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
blair 发表于 2005-2-6 09:41:00
<P>还要看实际蒸汽压力大不大,大的话应使用平衡阀心的阀,贵一点</P>