千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

麻烦来了(关于深圳赋安)...

[复制链接]
cmuit 发布于: 2005-1-18 21:15 4980 次浏览 31 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
yuping 发表于 2005-1-20 18:07:00

动控制要求。

步骤7

系统模拟报警、模拟联动试验完毕后,应对系统通电运行,运行120小时无故障后,填写《工程调试竣工单》准备验收。

第五章 系统工作模式

AFN100火灾报警控制器具有智能工作模式和传统工作模式两种工作模式。

■ 智能工作模式

AFN100系统采用二总线制,所有探测器、控制模块、地址编码手动按钮并联在二总线回路上,系统的各种编程信息和地址信息可通过控制器或计算机按用户要求输入,整个系统设计施工更为简单,同时回路上可增设短路隔离模块(不占地址)使系统在短路或开路的情况下都能正常工作,大大提高系统的自我保护能力和安全性。

■ 传统工作模式

AFN100可以组成传统工作模式,其实质是利用区域中继器将常规的探测器接入智能系统,这时AFN100与区域中继器之间的通讯及控制采用智能方式,区域中继器与探测器之间采用常规的N+1模式,这样可以较大程度地节约系统造价,同时也可以保证系统稳定可靠地工作,尤其对于旧建筑的改造和旧火灾报警系统的更新,AFN100的经济模式更加显示出其优势。

第六章 日常维护及注意事项

为了系统能够长期稳定可靠地工作,建议在日常维护中注意以下问题:

1、控制室保持良好的通风散热条件,避免设备长期在过热或过潮的环境中运行。在寒冷地区,避免设备长期在低温下运行。

2、设备在长期使用过程中会吸附大量的灰尘,可能对设备的某些参数造成影响,建议每半年或一年进行一次除尘处理。

3、系统若反复出现偶然不可重复的故障,请联系当地技术支持人员及早查明真相,以免引起恶劣后果。

4、每一年对机箱接地进行检查,确认与大地连接的地线无锈蚀,保证接地效果。

5、定期(一周或一月一次)对系统进行报警测试。

6、按照要求做好值班记录,以供专业维护人员分析系统的运行情况。

另外,对整个系统进行维护要求维护人员具有一定的经验和专业技术知识,建议用户与本公司当地机构或其他专业公司达成维护协议,定期对系统进行专业维护。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
yuping 发表于 2005-1-20 18:09:00

第七章 特殊说明

1、本说明书版本V1.0。

2、功能菜单密码100;与计算机交换编程数据密码200;编程密码xxx;写地址密码xxx。

3、RS232串口线接法:DB9插头的第5脚接主板插头J4第1脚GND;DB9插头的第2脚接J4第2脚COM-RXD;DB9插头的第3脚接J4第3脚COM-TXD。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
yuping 发表于 2005-1-20 18:09:00

附录 设备代码表

00 离子探头 01 光电探头 02 感温探头 03 烟复合头

04 光复合头 05 三复合头 06 显示盘 07 气体报警

08 气体 09 故障放气 10 手报按钮 11 消防栓钮

12 压力开关 13 水流指示 14 信号阀 15 接口模块

16 消防栓泵启 17 消防栓泵停 18 喷淋泵启 19 喷淋泵停

20 泡沫泵启 21 泡沫泵停 22 2 # 备用泵启 23 2# 备用泵停

28 正压风机启 29 正压风机停 30 排烟风机启 31 排烟风机停

32 干粉系统启 33 干粉系统停 3 4 2 # 新风机启 35 2 # 新风机停

40 失重 41 排风机 42 送风机 43 气体动作

44 迅响器 45 试验阀 46 消防栓灯 47 泡沫阀

48 空调 49 消防广播 50 消防警铃 51 防火门

52 防火阀 53 排烟阀 54 电梯 55 疏散指示

56 事故照明 57 非消防电 58 水幕 59 送风口

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
yuping 发表于 2005-1-20 18:09:00

60 挡烟垂壁 61 雨淋阀 62 湿式阀 63 水冷却阀

64 卷帘半降 65 卷帘全降 71 码座离子 72 码座光电

73 码座感温 83 高倍泡沫 84 泡沫喷淋 85 水喷雾

86 水喷淋 87 边墙大喷 88 边墙小喷 89 水冷却

90 高水位 91 低水位 92 水雾

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
yuping 发表于 2005-1-20 18:11:00

4台泵恒压供水

目前,生活供水系统采用变频供水设备可改善供水水质,且自动化程度高,又是国家节能推广技术,一拖N”方案虽然节能效果略差,但独有投资节省,运行效率高的优势;具有变频供水系统启动平稳,对电网冲击小,降低水泵平均转速,消除水锤效应,延长水泵阀门、管道寿命,节约能源等优点,因此目前仍被普遍采用。

循环运行程序

当用水量不是很大时,一台泵在变频器的控制下稳定运行;当用水量大到变频器全速运行也不能保证管网的压和稳定时,控制器的压力下限信号与变频器的高速信号同时被 PLC检测到,PLC自动将原工作在变频状态下泵投入到工频运行,以保持压力的连续性,同时将一台备用的泵用变频器起动后投入运行,以加大管网的供水量保证压力稳定。当一段时间(T26时间可调)后若两台泵运转上述两个信号仍存在时,则依次将变频工作状态下的泵投入到工频运行,而将另一台备用泵投入变频运行。 当用水量减少时,首先表现为变频器已工作在最低速信号有效(一般设定为25~35Hz),这时压力上限信号如仍出现,PLC首先将工频运行的泵停掉,以减少供水量。当一段时间(T45时间可调)后上述两个信号仍存在时,PLC再停掉一台工频运行的电机,直到最后一台泵用主频器恒压供水。

故障

当某台水泵故障时自动变成3台水泵自动循环工作,当2台水泵故障时自动变成2台水泵自动循环工作。水泵故障时发出声光报警。如1号泵出现故障时发出1声声光报警后停4秒再发出1声声光报警后再停4秒如此循环,如3号泵出现故障时发出3声声光报警后停4秒再发出3声声光报警后再停4秒如此循环。手动/自动旋钮用于故障复位

手动 当压力传感器故障或变频器故障时,为确保用水,4台泵可分别以手动工频方式运行。 实际运行在软件设计中充分考虎变频与工频在切换时的瞬间压力与电流冲击,每台泵均采用软起动是解决该问题关键。变频器工作的上下限频率及数字PID控制的上下限控制点的设定对系统的误差范围也有不可忽视的作用。

设置换机间隙时间 当水泵电机由变频切换至工频电网运行时,必须延时几秒进行频器滑行停车运行后接触器才能自动合闸,以防止操作过电压。延时时间根据水泵电机的功率而定:功率越大,时间越长,一般取值2~3s。在其输出端进行切换。在切换好后1S后再重新启动变频器而恢复正常运行。 确保触点相互联连锁 在电路设计和PLC(可编程控制器)程序设计中,控制每台水泵工频-变频切换的两台接触器的辅助触点或者PLC内部软触点必须相互联锁,以保证可靠切换,防止变频器UVW输出端与工频电源发生短路而损坏。为杜绝切换时接触器主触点意外熔焊、辅助触点误动作而损坏变频器的事故,最好采用两台连体、机械和电气双重联锁的接触器,如德力西公司的CJX2-N型联锁接触器等。

水泵轮换启动控制 可以自由设置水泵启动顺序:可设置成1#水泵先启动,也可设置2#3#4#水泵先启动。所有水泵平均使用,能有效防止个别水泵可能长期不用时发生的锈死现象。

本系统选用北京凯迪恩公司CPU306小型可编程序控制器。

分配PLC输入输出

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
yuping 发表于 2005-1-20 18:12:00

注: I全为直流24V输入 Q为无源触点输出(24V3A 1表示接通0表示断开

T26接收到启泵信号后10秒时间内不再接收启泵信号(可修改建议T2640秒左右,范围可在5-3600秒之间调整)

T45接收到停泵信号后10秒时间内不再接收停泵信号(可修改建议T4530秒左右,范围可在5-3600秒之间调整)

T24水泵电机由变频切换至工频电网运行时,延时2秒进行变频器的停车运行后接触器才能自动合闸,以防止操作过电压。

T42T24一定长0.1T24工作0.1

T28(0.9)Q0.1-3工作1(T42T240.1+ T28 0.9)后才启动变频器

I0.0- I0.7在自动时按钮无效由手动/自动旋钮断开按钮电源

此程序特点几乎不要修改就可以变成3泵和2泵工作。

五. 安装、调试与使用 (1) 安装与校正 a. 用水平仪检查底座的水平。 b. 固定地脚螺栓,检查螺栓和底座水平度,按说明书安装泵体。 c. 远传压力表安装在震动小,水压平稳处。 (2) 电控柜安装 a. 电控柜柜底要求离地面100mm-250mm,柜顶距屋顶至少有1000mm,后部应离墙大于300mm。 b. 检查电控柜是否完好无损。 c. 检查接触器、PLC、变频器等电器接线端子有无松动,接插件是否牢靠,检查接地电阻小于4欧姆。 d. 按电控柜端子号顺序准确接线。 (3) 设备调试、运行 a. 正确接通电源。 b. 在手动方式电机试转,调整相序至电机转向正确。 c. 根据需要,通过控制器面板键盘设定压力给定值及参数。 d. 调好交流变频器及自动启停系统。 e. 产品由我公司调试后方可使用。

新亚新余平工作室 余平 0790-6228688-1166

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
览域 发表于 2005-1-20 18:13:00
谢谢提供!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
cmuit 发表于 2005-1-20 20:32:00

太好了,总算找到了,但是编程密码与写地址密码是什么呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
eric119 发表于 2005-1-20 21:07:00
有没有操作说明啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
gebingtao 发表于 2005-1-24 20:25:00
我也没有用过!不知道怎么样啊!?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
yuping 发表于 2005-2-3 11:11:00
编程密码与写地址密码301,400,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
kanhai520 发表于 2007-10-6 08:37:00
JK-QB-Q4 的操作说明有没有啊??
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城