kangaroo
积分
帖子
主题
我想问下10楼的这位,那为什么只有两个模块坏了啊,其中一个却完好无损???您不会说是感应电流就只从这两相泄放吧!!
使用道具 举报
我真是搞不清楚了,有谁对你说电流闪接,泄放一定会是从三相一起,或单相单接呢???有谁对你说三相同时过流了?》就象发洪水有三处大坝可能要坏,但到最后是三处都坏还是可能二处还是可能一处。。。。?
两级spd的距离,响应时间,
c级比b级先响应了.
以下是引用tigeryan在2004-10-18 15:05:00的发言: 问题就是出在你的N没有接。我个人认为你的这次B级损坏,是因为你没有N线,导致B级三个模块不能分别进ABC对N过压分析和进行相关功作,而当电压上到一定什时,就会引起相间闪接,放电打火。其它你可以看一下V20内部结构图能不难理解N线的重要性。 如果进行实测V20模块组(其中应还有完好的),就能知道以上的分析对不对了。
问题就是出在你的N没有接。我个人认为你的这次B级损坏,是因为你没有N线,导致B级三个模块不能分别进ABC对N过压分析和进行相关功作,而当电压上到一定什时,就会引起相间闪接,放电打火。其它你可以看一下V20内部结构图能不难理解N线的重要性。
如果进行实测V20模块组(其中应还有完好的),就能知道以上的分析对不对了。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页