我想问下10楼的这位,那为什么只有两个模块坏了啊,其中一个却完好无损???您不会说是感应电流就只从这两相泄放吧!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
tigeryan 发表于 2004-11-2 10:58:00

我想问下10楼的这位,那为什么只有两个模块坏了啊,其中一个却完好无损???您不会说是感应电流就只从这两相泄放吧!!

我真是搞不清楚了,有谁对你说电流闪接,泄放一定会是从三相一起,或单相单接呢???有谁对你说三相同时过流了?》就象发洪水有三处大坝可能要坏,但到最后是三处都坏还是可能二处还是可能一处。。。。?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
ay300 发表于 2004-11-7 01:20:00

两级spd的距离,响应时间,

c级比b级先响应了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
titec 发表于 2004-11-8 10:40:00
以下是引用tigeryan在2004-10-18 15:05:00的发言:

问题就是出在你的N没有接。我个人认为你的这次B级损坏,是因为你没有N线,导致B级三个模块不能分别进ABC对N过压分析和进行相关功作,而当电压上到一定什时,就会引起相间闪接,放电打火。其它你可以看一下V20内部结构图能不难理解N线的重要性。

如果进行实测V20模块组(其中应还有完好的),就能知道以上的分析对不对了。

同意,这样B级就形同虚设了。