新风机组中,送风机在两侧装一风压传感器有什么作用...

[复制链接]
wangkunjerry 发布于: 2004-10-12 13:43 4422 次浏览 31 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
Tavis 发表于 2011-1-21 10:41:00
一般对机组运行状态要求比较精确的会用压差开关和强电箱继电器的辅助触点来一起对风机是否运行进行监测,对于一般机组最多的还是用辅助触点来反映风机的运行与否。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
INPOPCOM 发表于 2011-1-26 11:00:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
a13645161921 发表于 2011-1-28 13:42:00
压差 一部分是防止 中间风门堵塞
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
a13645161921 发表于 2011-1-28 13:42:00
压差 一部分是防止 中间风门堵塞
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
liubu9 发表于 2011-1-30 10:12:00
学习,感谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
小黑白兔子 发表于 2011-1-30 13:44:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
chenxing180 发表于 2011-1-30 16:59:00
值得学啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
zyz880615 发表于 2011-3-3 16:03:00
<p>最近看图老是不明白那东西干嘛用的 这回知道了 谢谢</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
joyy18 发表于 2011-3-29 11:15:00
<div style="TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all" id="textstyle_6">
<p>是个差压开关,在风机运转的时候风机的前后会有一定的差压,注意此时风机送风口处为正,安装它的目的应该说,这个差压开关能反映出风机的真实运转状态,如果我们只是在电气控制回路上取风机状态,也就是说取自风机接触器辅助触点,这样如果风机有机械故障时,如皮带松、断等等,也许风机在空转,但是新风或空调机组并没有送出新风,我通常的习惯是在风机前后加差压开关--反映风机状态,在风机电气控制柜上取do控制点,再取风机电气状态点,而不是取风机的故障点,因为风机的故障点实际上就是取热保护继电器的辅助点,一般我们的ddc控制器要求无源触点,热保护元件提供起来不是很容易,再说这只反映电机过载一个故障,虽说针对性比较强,但仅是过载这一种故障,我习惯于取差压状态,和电气状态,就是想通过这两种状态的比较分析电机运行是否正常,但是的要求业主运行人员具有一定的基础,或者你在交工培训上多说那么几句,再或者你在软件上编个语句,如果他们不统一就报警提醒操作人员注意。</p>
<p>好了,我是做西门子的,愿意和你,和各位高手交流。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>确实是不错的做法</p></div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
xiongwei55 发表于 2011-4-8 16:12:00
<p>学习中 </p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
南虞 发表于 2011-4-11 11:59:00
恩,不错,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
zc0124 发表于 2011-4-12 11:28:00
<p>非常好</p>
<p>&nbsp;</p>