lonworks总线的优劣...

[复制链接]
乐乐天 发布于: 2004-7-20 17:00 2654 次浏览 35 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
headingsmart 发表于 2004-9-3 12:03:00
LONWORKS的确是个好技术~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
xmznt 发表于 2004-9-5 22:19:00
xuwei88请发一点资料,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
yangshe 发表于 2004-9-8 09:39:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
lonkorea 发表于 2004-9-13 16:38:00

在国外lonworks的应用稍好。这几年,光是DCI就在韩国做了近二百个lonworks项目,DCI还不算韩国第一。lon的很多优势没有发挥。

LonWorks和现有的DDC方式的比较

1控制方式

(LonWorks方式) 分散型系统,分散的节点具有进程及输出入控制的功能,

(现有DDC(PLC)方式),各个UNIT(PANEL)控制系统直接数字控制机(DDC)具有所有处理功能

2标准化

(LonWorks方式) ASHRAE, ANSI,欧洲 CEN TC 247, BacNet标准

(现有DDC(PLC)方式),各企业的专有通信

3通信的多样性

(LonWorks方式) 使用 FTT-10A(Twist Pair) Transceiver的通信,可以使用多样的通信媒体 (Power Line, Radio Frequency,

(现有DDC(PLC)方式),使用 485或 422 Transceiver的通信

4通信的安定性

(LonWorks方式) 使用FTT-10A Transceiver (内置 DSP, Transfomer ), 在强Noise下使用 与220V电源线一起配管,对通信没有影响

(现有DDC(PLC)方式),在Noise下弱,或发生故障时使其他通信线路Halt(严重时CPU能损坏),一般使用Bus Topology

5互换性

(LonWorks方式) LonMark认证产品间与制造企业无关,可以互换

(现有DDC(PLC)方式),需要制造企业 Controller及DDC(PLC)

6Local结构

(LonWorks方式) 使用 2 wire的Twist Pair Cable,以 Free Topology方式连接 与Noise无关,使用 Noise Twist Pair线 Bus Topology : 2700m Free Topology : 500m Stub长度没有限制 ,通过Repeater可以延长基本64Node

(现有DDC(PLC)方式),对DDC(PLC)所有的 Local Device都是由2wire连接 有Noise的部分只能使用 Shield cable Bus Topology : 1200m 不能支持 不能支持Stub 对基本32Node可以延长信号的再传送 ,能够构成新的通道

7应用软件

(LonWorks方式) 利用Visio基础的window drag Y drop方式,简单的设计支持在Hard Ware没有变化的情况下可以改变系统程序

(现有DDC(PLC)方式),各制造企业使用不同的S/W,很难修订

8技术从属性

(LonWorks方式) 作为开放型协议,其技术不从属于S.I企业与系统种类无关,可以使用利用DDE方式的常用的MMI制作工具(Intouch, CIMON,AUTOBASE)

(现有DDC(PLC)方式),技术及服务从属于S.I销售商,一般由制造企业提供的特定Monitoring Program

9扩展性

(LonWorks方式) 基本网络与其它系统联系到一起,可以进行控制、监视(Home Automation 、Access、Elevator、Security、防灾,HVAC等) 追加设备时可以直接与附近的网络线连接 通过MODEM、ISDN、INTERNET可以统一控制管理

(现有DDC(PLC)方式),需要追加 DDC(PLC)设计、施工,额外需要 GateWay,对于DDC(PLC)的Point有限制

10综合经济方面

(LonWorks方式) 配管配线简单 → 节省工程费 增设及更换容易 → 费用最小化 一般电子企业都可以施工 → 节省工程费

(现有DDC(PLC)方式),配管配线复杂 增设时依附于销售商,要求额外的程序操作

现场运用方面

(LonWorks方式) 工程管理简单(工程的单纯化) 设置空间的自由化、最小化 对设计变更的快速反应

(现有DDC(PLC)方式),依附于专业维修企业 设置空间浪费 设计变更时消耗很多时间和费用

设施运用方面

(LonWorks方式) 故障发生最小化 缩短保修时间 在中央管制室受损的Node和NetWork Wire单线监视容易,只修理受损的Node,交替便利 (Hot Swap方式支持) 节省保修费用 装备增设及移动方便

(现有DDC(PLC)方式),DDC(PLC)发生故障时对下位的设备产生影响

[此贴子已经被作者于2004-11-4 11:05:25编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
401617 发表于 2004-10-27 08:34:00
应当还行啊 我做啦两个系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
amond 发表于 2004-11-10 22:54:00
Lonworks对布线的要求太高了,我做过一个这样的工程,将此技术用于国家粮库的仓库测温及控制,大材小用啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
idtman 发表于 2004-12-9 14:09:00
这里推存一个比LON更开放更好的协议BACnet,这个可是不需要专用的芯片组的哟。BACnet已经是ISO标准的。BACnet协议的编写的专家队伍,有好多也是曾经参加过LON的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
lonkorea 发表于 2004-12-10 10:49:00
以下是引用amond在2004-11-10 22:54:00的发言: Lonworks对布线的要求太高了,我做过一个这样的工程,将此技术用于国家粮库的仓库测温及控制,大材小用啦。

布线很简单

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
yanxj506 发表于 2005-2-24 11:49:00
Lonworks 现在运用得是很广泛。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
yanxj506 发表于 2005-2-24 11:53:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
konnex 发表于 2005-2-25 17:56:00

西门子楼宇自动化在全球采用如下标准

1) BACnet标准,用于楼宇控制设备之间的集成,有UDP方式10M网络的BACnet.IP和78K的BACnet over Lon. 

2) OPC标准,用于第三方设备集成

3) Lonwork标准,用于BA自动化层设备的集成.主要用于DDC之间的通讯

4) Konnex/EIB标准,用于房间自动化现场级的灯光/遮阳电机/房间空调的控制.

下面比较LON和EIB系统:

LON:

LN LON User Organization

LONMARK Association

A protocol widely used in the HVAC field for room management and associated disciplinesCommunication protocol implemented in a neuron chip (patent by Echelon Inc.)Various communication media possible: Twisted pair cable, powerline,radio, infrared, fiber optics, depending on the applicationObjects binding and assignments are fixed at the project engineering stageOnly basic standardization via Standard Network Variables (SNVT) and profiles, therefore limited application interoperabilityComplex functionality, also suited for highly specialized solutionsVarious toolsPlanning, engineering and commissioning by a building automation and control company or system integrator

名词解释:

LON®   Local Operating Network, decentral network

LonTalk® Communication protocol without OSI Application Layer

LonWorks® Collective term for the entire LON technology

LONMARK® Guidelines for the manufacture of interoperable Lon Works products

Neuron® Chip comprising three microcontrollers, which processes the LonTalk® protocol and provides memory for small applications

Transceiver  Unit for connecting nodes to the various physical communication media

LNS LonWorks Network Services, provides services for the installation, administration, analysis, and license control of LON networks

KONNEX/EIB

• Konnex Association, merges EIB, EHS and BATIBus into KNX

• European Installation Bus Association EIBA • European Home Systems Association EHSA • BATIBus Club International BCI

Konnex • Konnex is part of the European standards series EN 50090 and a normative part of EN ISO 16484-5 (BACnet) • System with guaranteed interoperability, widely used in the electrical trade • Bus protocol can be freely implemented on any type of microcontroller • Choice of communication media (see Bus Access Unit) • Favorably priced two-wire communication media of BATIBus (TPO) and that of EIB (TP1) • Object bindings and assignments are fixed at the project engineering stage • Consistent standardization and conformance tests ensure a high level of guaranteed interoperability • Implementation and commissioning by electrical trade or system integrator • KNX is backward-compatible to EIB with enhanced functionality • The KNX protocol has three installation types: System Mode - EIB compatibility, configurable with EIB tool - High level of standardization by EIS, therefore less complex - A uniform tool (ETS) Easy Mode Configurable without software, especially suited for room automation. LTE mode also supports the configuration of complex plant by means of simple group number assignment Auto Mode Plug & play for household appliances (of EHS)

名词解释

EIB European Installation Bus KNX The protocol of the Konnex Association BAU Bus Access Unit, communication module for twisted pair cables (TP0, TP1), radio frequency (RF), power line (PL), infrared (IR), or EIBnet on (IP) BCU EMC-tested Bus Coupling Unit for twisted pair cable (TP1) and with standardized application interface (AST) ETS EIB Tool Software, standard programming tool for all EIP products including EIB OPC server EIS EIBA Interworking Standard (communication objects)

总结:

LON和KONNEX/EIB为目前世界两的建筑现场级总线标准,两个标准的目前在全球运行智能节点都为1500万个上下.LON的设备开发和集成比KONNEX/EIB复杂,LON的芯片的价格和开发系统的价格大大高于KONNEX/EIB两着之间的定位有所不同,LON定位于楼宇控制自动化化级和现场级的智能总线标准,偏向于自动化化级别.KONNEX/EIB则完全定位于现场级别.

西门子具体产品:

LON: DESIGO 楼宇自动控制系统和用于空调控制的RXC控制器(西门子楼宇科技产品)

KONNEX/EIB: 500多种有线/无线传感控制设备(西门子自动化与驱动集团电气安装部产品)

KONNEX/EIB: SYNCO700中小型空调机组控制器/RXB房间空调控制器(西门子楼宇科技产品)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
臧永升 发表于 2005-2-28 15:05:00
老古董,知道lon的最大节点容量吗?知道它的传输距离吗?知道他的发展潜力吗?再学习学习再来瞎说吧,就不会收到那么多烂鸡蛋了------------
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
臧永升 发表于 2005-2-28 15:07:00
别生气啊楼主,你把我们做lon产品的说的也太烂了吧,至少现在也是国家建设部推荐的啊--------
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
nan 发表于 2005-3-2 21:17:00

国家建设部推荐?

那是建设部的某秘书长的某同学,到M国忽悠了一圈,然后就成了建设部推荐的标准了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
何林 发表于 2005-3-10 14:02:00
优劣都是比较的结果 因而 lonworks与其他的布线方式有什么不同!它的优势是什么?小弟刚入这一行业请多多指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
xielu1983109 发表于 2005-3-18 10:48:00

我的毕业设计论文是基于LONWORKS的智能建筑发展研究与应用 希望能得到高手指点 送一些有关的技术资料