[求助]关于集中供电的问题,做过的帮忙分析下。...

[复制链接]
elongzu 发布于: 2008-1-7 19:42 2329 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
关于集中供电的问题,做过的帮忙分析下。情况是这样的。我原来全部是做的把220V电引到摄像机处。再转变成12V电使用。(原来做的多数是室外的)现在有一室内的工程,我本来也是用这种方式放的线。现在消防检查说不行。要求修改方案。用集中供电。可是我又没有做过。现在问下有经验的DX。如果修改成集中供电方式。我需不需要重新放线,原来用的是2X0.5的线。一条线上有12个红外摄像机。需要多少A的电源,20A可以不。还需要注意那些问题。在线等。
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
云和路的彼端 发表于 2008-1-8 01:20:00

  如果消防说你不行`你就必须要重新放线了`.因为不管你用24AC或者是12DC.2*0.5的线径都不够支持从电源处传到12个摄象机处的. 计算线路损耗的方法,你可以查下资料或者找老电工问下怎么计算.

  你以前的线有一部分是可以利用的,这个看你现场的情况,你在你摄象机比较集中的某一处或者1个楼层做一个箱子,把电源放在箱子里,然后把22V电源引入箱子,12V引出使用.这样消防应该可以通过.12个点一般用到到两三个开关电源就够了.按照每个点需要1.5A计算,如果有球机就3.5A选择电源.

  主要的线路用2*1.5的线.分支线路2*1.0的线,距离近的可以把你的2*0.5的线用上.

   既然消防已经参与近来了,做之前要先请教消防的人这个方案行不行.如果他要求你从机房处供12V电出去,那就要麻烦点了.干脆机房放个UPS电源,然后根据现场情况每个点放一根或者两三个点共用一根电源线,这样消防定是能通过了,不过布线麻烦些,线材用的多些.

  注意的是线的色标一定要一致,别接乱了,最后摄象机通电之前再测下各点的正负.

  另外220V电`不要用0.5的线,一般要用1.5至少要用到1.0的线.不管是室外还是室内.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
maljmalj 发表于 2008-1-8 08:54:00
二楼的精辟。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
elongzu 发表于 2008-1-9 22:42:00
2X0.5的线走100米,线路损耗有多少。12DV 20A方式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
szfsz 发表于 2008-1-9 23:12:00

水管太细 有多少水也放不出来

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
elongzu 发表于 2008-1-9 23:39:00
以下是引用szfsz在2008-1-9 23:12:00的发言:

水管太细 有多少水也放不出来

那你的经验是怎么样的,说下呀。打太极吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
火柴听风的歌 发表于 2008-1-10 16:47:00
消防的来了, 你麻烦了,无论你做什么方案都要先让他们同意你才施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
duanwb 发表于 2008-1-10 18:42:00
消防是要求低电压没说一定要12V DC  ,你可以先变压用交流60V供电,末端再用变压成12V供电.没测试过.不过比放线还要麻烦,0.5的线电流不能大于5A.实际使用中应该还要低一半.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
云和路的彼端 发表于 2008-1-11 00:48:00

关于压降的计算方法,

电缆电压降计算

U=I*Z*L

I=电缆通过的电流
Z=电缆阻抗
L=电缆长度

这里I表示的是 你在线路种使用的设备电流,如你使用了一个1A的摄象机.那么这个数值就是为1.

    Z表示的是  电缆的阻值,这个也有计算公式的,但是我们使用的时候可提取厂家提供的数据.例如1.0的线,100米的阻值抗为2欧姆.(这个数据不一定准确,我大致估计的)

     L表示线的长度,例如你在从第100米处安装了一个1A的设备,那这个数值就是100

通过上面的公式来计算 

假设100米1.0的线 楼主使用2个1A的红外.都放在第100米处.

I=2*1=2A

Z=1平方的线每米0.02欧阻抗

L=100米

2*0.02*100=4V

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
guomingy 发表于 2008-1-11 14:03:00

一般做法可如二楼说的从机房直接走220V到每层,(或每三层)走BV1.5,然后接DC12V 几A就要看你每层接几个摄像机,算法不用说了吧!

重点是做完方案后,交消防加点红包才行,不然改得你手软!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
111 发表于 2008-1-11 15:40:00
你可在成本范围内尽量用高于1平方的线,12v电源可以用好的变压器,不要用市场上的开关电源,那个不稳定(用这个可以2个监控头用一个10A的)。用分量很足的大疙瘩变压器,但这种很贵,一般上千了,但保证不出问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
bbgztj 发表于 2008-1-14 00:13:00
消防的来了,改线降压是上策,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
goys 发表于 2010-3-31 21:28:00
8楼的同意
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
qq21467004 发表于 2010-3-31 22:24:00
学习了