客户以前有2台硬盘录像机大华的,一台矩阵通力的,2台硬盘录像机各接了8台快球,因为矩阵也要控制16个快球,所以就用控制线把这3台设备和快球并联在一起,一直使用都没有问题。后来其中一台录像机坏了,就换了一台新的大华硬盘录像机(型号和原来不一样,但是也是16路的,好像是用的2代协议),结果就出问题了,矩阵和旧的硬盘录像都控制不了快球了,只有新的能控制,断开新录像机的485,旧录像和矩阵就恢复正常了,接上新录像又不好使了,问大华的技术员也不知是什么问题,只是说我的连接方法不对,没有人这么用过。没有办法,只好在新录像和485线之间加了一对光端机,问题就解决了,但是始终不明白是什么原因,还白白贴上一对光端机,郁闷。
个细节,就是所有设备断电重启后如果新录像机不执行任何控制操作,也就是不发送控制信号,哪么旧录像机和矩阵就能正常控制,但是只要新录像机随便控制一个快球动作,就是发送一控制信号哪么旧录像机和矩阵就不能控制了新录像机在发送控制信号以前,485A、B端电压为1.5V左右,发送控制信号以后长期保持在5V,而旧录像机和矩阵没有这个现象,始终都是1.5V右,我想也许是这个原因,但是我对485控制模块不熟悉,不知道怎么解决。