75-5-2视频线断了有什么更好的办法?...

[复制链接]
ocoser 发布于: 2010-4-8 15:33 3239 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

一年前铺设的暗线.视频线75-5-2..现在摄像机不亮了.经测,,应该是线路出了问题..

测试方法..一端屏蔽线和中心的线连起来..另外一端.用万用表打到欧母档..*10  *100  都没有反应.一直要到*10K才有电阻..电阻非常大.

 

应该是屏蔽层有问题了..

 

现在线都埋在地里..虽然我的寻线仪.可是也没有办法..全在水泥地里.有没有什么办法..不铺线也能解决 问题的.

 

我以前..用12V集中供电的..把屏蔽层接到12V的负极上..居然摄像头能亮.有一点点干扰.不过问题解决了..可是这次是通是220V..有没有什么办法..

 

麻烦各位行家了.

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
game0032 发表于 2010-4-8 16:21:00
一年前的工程也过了保修期了吧?叫甲方出钱重新开挖路面重新布线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
smiszhou77 发表于 2010-4-8 16:44:00

搞大了……呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dokoy 发表于 2010-4-8 19:25:00
真是掉的大,没有任何省事的办法,重新布线吧,同情一下!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
eren520 发表于 2010-4-8 19:55:00
先确定是什么问题吧,一般在地下的不会出问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
flypigeon 发表于 2010-4-8 20:05:00
以下是引用eren520在2010-4-8 19:55:00的发言:
先确定是什么问题吧,一般在地下的不会出问题的

最近地震多,地质活动频繁,埋地下也不安全。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ocoser 发表于 2010-4-9 10:52:00
唉..没有什么省事的办法........极度郁闷中..还有几千质保金没有拿到...如果拿到了我就说过保了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
szykz168 发表于 2010-4-9 10:56:00

如果确定是屏蔽层断了,就好处理啦。

改用射频传输。

 

也就是所谓的共缆一线通,它是采用铜轴来传输,屏蔽网只起保护作用,应该可以解决这种问题。