一个小区的监控。先用过集中供12V,用了电流最大的开关电源,最远的几个点都还是电压低了,没图像。然后值班室取电220V,一条主线出去,再从主线路分到各个点,再接12V电源供电。接12V电源之前测了,线路都没问题 ,接上12V电源之后从机房测电阻只有30多欧,万用表量有短路。机房是从他们一个插口接个插排,然后硬盘录像机,摄像机电源,显示器都插在这个插排上。当时通电的时候没问题,图像都出来了。调试期间拔插过几下摄像机电源的插头,突然有次重新插摄像机电源的时候,机房的电闸跳闸了,测线路没出现短路什么的问题,电阻30多欧,万用表量有短路。插上硬盘录像机,显示器的时候没问题,只要一插摄像机电源就跳闸。查了很久的线路都没问题,突然有一次通电又没问题了,高兴得要死,调试好后,就在也不敢动了。 用了有3个月了吧,那里又突然一下跳闸了,怎么搞都不好,还是一插摄像机电源就跳闸,线路没很详细的去查了,估计应该不会有问题,PUC接口去都还涂了胶水缠了电胶布的。最近下了好久的雨,天气非常的潮湿,地板上,墙上都是水。 用了三个月没问题了,到现在还没验收的(催了好几次都是领导很忙,没时间,草泥马的!! 麻烦各位大神给小弟分析下原因啊,觉得有可能解决这个问题的方法都可以说出来,小弟在去一一尝试。 各种方法都试了还是没解决,找了个电工看了下,他把插头都拔了重新插上又好了,半夜的时候又跳了。是380V63A的闸。其他的插头都没事,插摄像机电源就跳,并且插头的一边搭上去就跳 谢谢各位大虾了!问题解决了,找个电工重新接了跟线,没从空开过。原因是因为漏电
[此贴子已经被作者于2010-4-27 17:26:22编辑过]
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhj2226 发表于 2010-4-21 10:22:00
找个专业的电工排查一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
杠上开花 发表于 2010-4-21 10:26:00
找了电工了,专业不专业就不知道了,但是他说没问题,其他的用电器也没问题,强电线路也没问题,就是一插摄像机电源电源就跳闸。会不会是电闸太敏感啦?这个理由肯定不能说服他们换电闸的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
杠上开花 发表于 2010-4-21 10:32:00
神啊!!!有谁快点来救啊!!!  天啊,公司在和一个开发商谈一个大型的别墅区的弱电项目,开发商要去考查我们已经做过的项目。要出大篓子了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hexin2010 发表于 2010-4-21 11:58:00
呵呵,怎么老有电路的问题呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
s350435775 发表于 2010-4-21 12:21:00

220电源线是用的几根,如果是两根和两跟以上,请你只插一根试试。如果不跳闸,就是空气开关小了。如果是一根请你把空气开关换大些,因为你的系统是后来加上去的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
BBQ2010 发表于 2010-4-21 12:27:00

排除法,将系统分三组检测,每测一组将前端的另外两组的负载断开。慢慢来,肯定有有问题了。另外,集中供电的,你把摄像机供电的电源插到别的插座去可能是集体上电电流瞬间过大照成跳闸(可以考虑换个32A的空开)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
徐年 发表于 2010-4-21 12:30:00

你用的闸是不是带漏保的,把漏保去掉看行不行,如果不行换一个比现在大一个规格的闸就解决了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
seuwhg 发表于 2010-4-21 12:35:00
首先看看机房和室外电源的接地是否合格。 变压器线圈本来就是由电阻的,再加上这么多室外变压器(摄像机电源)并联,电阻肯定不大,30欧姆估计差不多 你这个不是短路的问题,应该是漏电问题,确实很头疼。 找个好电工查机房和室外电源的漏电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
钟心剑 发表于 2010-4-21 13:22:00

这个现象要分清楚是摄像机电源还是可空气开关功率不足导致的;可以分两部分来排除:

1、可以先断开DVR和显示器的供电。只接插摄像机,看是否跳闸。如果会,肯定是摄像机部分的电源出问题,例如线路漏电或者电源线太小。

2、如果排除是摄像机供电的问题的话,则可以更换一个功率更大的空气开关试试。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wolf_wyj 发表于 2010-4-21 13:44:00
以下是引用徐年在2010-4-21 12:30:00的发言:

你用的闸是不是带漏保的,把漏保去掉看行不行,如果不行换一个比现在大一个规格的闸就解决了。

  同意楼上的。

 

检查空气开关是不是带漏保的,如果带的话就换个不带的。还有就是把地线断掉试试。

还有就是更换大点的空气开关(电流大点的),这样肯定可以解决了。

这种事情我遇到 的多了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
长城科技 发表于 2010-4-21 14:00:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
moyi1210 发表于 2010-4-21 14:49:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
soso1105 发表于 2010-4-21 15:24:00
学习了~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
半支烟9993 发表于 2010-4-21 17:05:00

是380V63A的闸?剩余两相有没有负载?如果没负载的话考虑是否与三相不平衡有关,三相差距太大会造成跳闸现象。

接上12V电源之后从机房测电阻只有30多欧,万用表量有短路。大概有多少摄象机电源?线路有多长?可以大致算出阻值。如果按30欧姆算,那么你的负载电流在7A左右,再算一下硬盘录象机和显示器以及你插排上别的设备的电流,看具体负载电流有多大。适当考虑分流