杠上开花
积分
帖子
主题
使用道具 举报
220电源线是用的几根,如果是两根和两跟以上,请你只插一根试试。如果不跳闸,就是空气开关小了。如果是一根请你把空气开关换大些,因为你的系统是后来加上去的。
排除法,将系统分三组检测,每测一组将前端的另外两组的负载断开。慢慢来,肯定有有问题了。另外,集中供电的,你把摄像机供电的电源插到别的插座去可能是集体上电电流瞬间过大照成跳闸(可以考虑换个32A的空开)
你用的闸是不是带漏保的,把漏保去掉看行不行,如果不行换一个比现在大一个规格的闸就解决了。
这个现象要分清楚是摄像机电源还是可空气开关功率不足导致的;可以分两部分来排除:
1、可以先断开DVR和显示器的供电。只接插摄像机,看是否跳闸。如果会,肯定是摄像机部分的电源出问题,例如线路漏电或者电源线太小。
2、如果排除是摄像机供电的问题的话,则可以更换一个功率更大的空气开关试试。
同意楼上的。
检查空气开关是不是带漏保的,如果带的话就换个不带的。还有就是把地线断掉试试。
还有就是更换大点的空气开关(电流大点的),这样肯定可以解决了。
这种事情我遇到 的多了。
是380V63A的闸?剩余两相有没有负载?如果没负载的话考虑是否与三相不平衡有关,三相差距太大会造成跳闸现象。
接上12V电源之后从机房测电阻只有30多欧,万用表量有短路。大概有多少摄象机电源?线路有多长?可以大致算出阻值。如果按30欧姆算,那么你的负载电流在7A左右,再算一下硬盘录象机和显示器以及你插排上别的设备的电流,看具体负载电流有多大。适当考虑分流
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页