zhangkoo 发布于: 2003-11-14 10:29 505 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我有一栋大楼,共五层,已经布完线,但施工方用的普通闭路信号线作为监控信号传输,请教!!! 这样会不会对图像有影响!!
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
anny0731 发表于 2003-11-14 10:40:00
”普通闭路信号线“是什么线? 监控是模拟,数字,还是网络
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhangkoo 发表于 2003-11-14 11:00:00
信号线就是家里面接电视的,监控是数字的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mx296 发表于 2003-11-14 11:09:00
有线电视线是SYWV,监控线是SYV,两种线主要区别在屏蔽层不一样,前者屏蔽层很稀,后者屏蔽层很密,所以成本要高很多。短距离不会有太大影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
empire_0 发表于 2003-11-14 11:19:00
图象会有影响啊,图象质量也不好,抗干扰差!跟甲方说明,让甲方想办法吧,责任不在你!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jackyyang 发表于 2003-11-14 11:20:00
同意4楼说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhangkoo 发表于 2003-11-14 11:37:00
重新布线可能性不大,我想加抗干扰器和视频放大器,能不能解决问题