[原创]h3c IP监控实施...

[复制链接]
qinjj 发布于: 2010-5-12 15:31 315 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

 将做弱电的第一个项目安装实施情况说明出来

设备:h3c的ISC3000主机,H3C的编码器及解码器,及枪机,半球和云台

1, ip地址规划

2,ISC3000的安装简单,比较讨厌的是通过IE访问监控主机的时候,每次访问都会提示我安装插件(也许与我的windows vista有关系吧)

3,编码器的设备添加,通过IE访问ISC3000后,点击设备列表,进行编码器的添加(注意选择正确的型号,如果不正确会添加不了)

4,添加完成后,相应的编码器会出现在设备列表中。

5,对监控主机和编码器的设置(在此步骤中出现电视墙画面闪烁的现象,感谢h3c工程师的支持)

    监控器和编码器的参数设置需对应,比如传输方式(选择UPD或者TCP),PAL制或者N制二端需要匹配一致等等。

    将这些设置好以后,监控画面终于出来,问题也来了,发现画面闪烁了(闪烁现象:有画面,然后画面消失,电视墙出现媒体流中断字样,马上画面出现,如此反复)。与H3C 800联系,给出了一些建议:a,确认监控主机和编码器和解码器的版本,版本一致而且建议升级到最新版本(这我按照要求做了,可问题没解决);b,中间的传输及连接确保没问题(接触是否好,视频线检测通断等等),c,检查主机及编码器的设置。d,去h3c下载网络视频播放工具,进行分析。对建议a,b,c都进行检查后,准备按照建议d进行,在做c的时候,对传输方式进行了改变,以前用的TCP,改为UDP,注意的是改了以后,得保证都一致了,都用UDP,该了后,画面正常,无闪烁,惊喜之,观察段时间后,也无画面闪烁。

6,画面正常后,对云台的功能进行检查,发现不能控制云台,后来检查后发现二个问题了,一是云台的控制线接的问题,二是云台里面的控制线用绝缘绞布缠的时候,接触不好。