在很多工程应用中,人们通常需要将PC硬盘录像机的RS232控制信号转换成RS485控制信号去控制云台或球型摄像机等RS485设备,但是用鼠标总是感觉速度慢或不太方便,这时候我们可能会需要在系统中增加一个或多个控制键盘.
大多数基于成本及方便的原因,人们只是简单的将两个RS485控制设备的数据线采用直接并联汇总再去控制相关的设备.但是在实际的使用状况中会存在系统控制不可靠的现象,很多人不明原因,可能怀疑设备本身的质量问题.其实,这个问题简单的看来,确实是RS485系统技术及元件质量的误差造成的.知识及时间关系,现在我只尝试简单分析一下原因.
对于RS485系统控制芯片来说,它的驱动电流一般在20-65MA,输入电阻早期的标准是12K,后来发展到1/4输入负载等,这也是不同的控制芯片可以接不同数目的负载的原因,现在基本是:32,64,128,256负载驱动规格.
RS485标准规定,Uab(只要检测到AB之间的电压)大于等于200MV,就判定有线路上有正常逻辑数据变动,由于每个RS485主控设备的供电电源的电压,功率以及设备内布等效电阻的不同,就会导致数据输出端AB间的静态和动态电压不同,这时候不同的电压必然导致高电压端口向低电压端口流过电流,破坏各自正常的数据传(电压)送条件,导致设备电器性能变坏.解决这一问题的根本方法就是隔离转换驱动.
关于RS485使用的一些其它注意事项:
1.电源供应:要想为线路提供充足的供应电流,要求供电电源必须足够,而PC的RS232口最多也就是提供几到几十MA的电流(实际不会大于30MA),无源RS232-RS485的负载及抗干扰能力对于工业级别的大型控制系统的可靠性可想而知.
2.抗干扰:因为RS485的数据识别容限是200MA,对于干扰的抑制就显得格外重要,所以理论上是强烈推荐使用国标非屏蔽平衡传输特性的超5类UPT电缆(CAT5E或更高性能的UTP),也叫双绞线.屏蔽双绞线可以降低部分强电磁干扰,但是因为线缆分步电容的增加会导致高频信号的额外衰减,通讯距离会受影响.性能相同的双线紧密互纽在一起,接收到的干扰信号理论上是一致,实际结果就是干扰等同于相互抵消.
3.布线方式:总线输出就近连接,终端电阻匹配防止信号反射干扰.
RS232-RS485共享集线器
标准:符合EIA RS-232、RS-485标准 RS-232信号 TX RX GND RS-485信号 D+ D- GND 工作方式:异步工作 点对点或多点 2线半双工 方向控制:采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向 波 特 率:300-115200bps,自动侦测串口信号速率 负载能力:支持256点轮询环境
传输距离:RS-485端1200米 接口保护:600W浪涌保护,1500V静电保护 接口形式:RS-232端DB-9母头,RS-485端HT396-3A座 信号指示:TX、RX、POWER指示机器真实工作状态
功能说明:
支持1路RS232信号输入输出
支持2路RS485混合输入
支持2路RS485分配输出
支持1路RS485混合输出
支持1路RS485分配输入
典型应用:
PC机+主控制键盘+分控键盘 RS232到RS485以及RS485混合共享RS485输出控制
PC机&控制键盘信号2路分配 RS485到RS485隔离分配驱动
传感器数据回传到PC等主机 RS48S到RS232转换PC采集控制显示 |