kato 发布于: 2010-5-4 15:43 2108 次浏览 25 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位老大!请教个问题:

一个项目,总共9个点,七个快球两个匀球,用的是光端机传回的。前端过了防雷就到光端机了!装了两个星期后就开始有球死机,就是图像实时、正常,但球机无法控制,球机时间定死!断电重起后又正常,不定期又有一个或多个出现情况,两个匀球没有这样的情况!是怎么回事呢???

[此贴子已经被作者于2010-5-14 8:53:08编辑过]
回复

使用道具 举报

已有25人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
BBQ2010 发表于 2010-5-4 15:47:00

星型连接照成的485信号故障,1,使用485分配器;2,在最远的球机出加个120Ω的电阻~去试试吧~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sunluojj 发表于 2010-5-4 16:26:00
顶!又学习一招
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kato 发表于 2010-5-4 19:47:00
以下是引用BBQ2010在2010-5-4 15:47:00的发言:

星型连接照成的485信号故障,1,使用485分配器;2,在最远的球机出加个120Ω的电阻~去试试吧~

呵!一开始就加了电阻了!就两个星期是正常的,之后就一直出现问题,球机解码板、光端机都换过了!问题依旧存在。电源也都测量过!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yuhuihua 发表于 2010-5-4 19:51:00
不知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhj2226 发表于 2010-5-4 20:36:00
光端机的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sunhappy365 发表于 2010-5-4 20:42:00

线路正常的情况下,可能是设备问题了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yaoxinxu2006 发表于 2010-5-5 11:20:00
加485信号分配器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
行业新秀 发表于 2010-5-5 12:23:00
支持一楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
deadoor 发表于 2010-5-5 12:49:00
是的哦,看着情况像是485连接问题,我也遇到过类似现象,就是用的一楼的方法解决的。 另外,如果整个485网络中有任一处485线接反(可能你没有用到这个设备),其它的设备还是能控制的,但楼主说的情况会更加严重! 请楼主重新查检整个系统。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
jkzpeter 发表于 2010-5-5 12:57:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
szykz168 发表于 2010-5-5 13:35:00

一,分类

在死机的球机上(不要关电源),把接在光端机上的控制线,直接接在控制键盘上(或工程宝)上,观看是否可控制,借此分出是光端机或是球机故障,然后再针对处理。

 

二,处理方法-换

同品牌的产品互换解决不了问题,就换不同品牌的同类产品替换,区分出是产品问题还是线路问题。

 

三,排干扰-电源影响

来到这一步就麻烦了,电源干扰,或是由电源引起的电磁干扰是最难查的,没折,认命吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
天创 发表于 2010-5-6 10:24:00
学习了。。呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
张新旭 发表于 2010-5-6 10:47:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zhaojian007 发表于 2010-5-13 15:56:00
认真学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
kato 发表于 2010-5-14 08:52:00

折腾了两个月,问题还没得解决:

1、调换过快球,换上的一样有问题出现,换下的拿回公司上电试一个月都没事。

2、调换过光端机,换过其它品牌的一对光机,问题同样出现.

3、怀疑电压不够或不稳定,给220V加德力西500W压器、给球机光端机换过适配器。还是不行!

4、楼上有兄弟说加485分配器,因手里没有,只留下一个球机与DVR连接485线。19小时后依然死机给我们看!

各位兄弟有谁碰到过这样的事情,给支支招!谢谢!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
paa77 发表于 2010-5-14 09:06:00

好像什么方法都用完了,和设备好像也没什么关系,应该是环境干扰。

我这里还有一个方法,不知是否可行,就是在球机后面加个视频服务器,把球机的视频,485信号都通过视频服务器传到监控室

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
zhaojian007 发表于 2010-5-28 11:21:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
yinjia 发表于 2010-5-28 12:52:00