问2: |
Vista120的主机,用安装员密码为什么不能撤防? |
A: |
使用快速布防时,安装员码是不能撤防的,但可以用主用户码撤防,我们建议客户使用主码或操作码进行布防或撤防操作。 |
问3: |
Vista 120的安装员密码忘记了,怎么办? |
A: |
将主机断电,重新上电,在30秒之内同时按*和#,进入编程,按#00进行查看,按*00进行更改安装员密码。就可以了。 |
问4: |
6160(6139)键盘显示CHECK 97 |
答: |
一般用万用表测量电压正常为10-11伏,如果只有几伏电压或没有电压,则判断总线有短路故障或负载太大,检查总线各节点和分支使其恢复正常。 |
问5: |
6160(6139)键盘显示CHECK XXX |
答: |
(1)检查防区内是否有人在活动?如果有人,请他退出或默认该防区为正常。 (2)如果无人则检查该防区探测器工作是否正常?如果不正常请首先检查探测器电源。其次检查探测器信号线是否断路。 (3)检查该防区地址码模块是否正常?如果不正常首先检查地址码模块与总线连接的接线是否正确(正、负是否接错)?其次检查地址码模块是否损坏?必要时更换一个试试。 (4)可能防区编程没有编好,请将原来的防区重新删掉,然后再重新学习序列号试试。 |
问6: |
Vista 120主机一直处于System Reset的位置,怎么操作也不行,为什么? |
A: |
可能是主机有问题了,请将主机寄往经销商维修。 |
问7: |
6160(6139)键盘显示SYSTEM LOBAT |
答: |
(1).是否未接后备电池?如果未接则需要连接电池或默认该情况为正常。 (2)如果已连接要检查后备电池是否电压不足?(从主机上拔下来用万用表测量),电压不足的原因首先可能充电时间不足,请继续充电。其次电池老化,需要更换。 |
问8: |
6160(6139)键盘显示SYSTEM LOBAT,不能布防。 |
答: |
主机菜单编程05项出厂值为“0”,低电压不能布防。如果确实需要请改为“1”,低电压也可以布防。但此项改动需要慎重。 |
问9: |
6160(6139)键盘显示OPEN CKT,按任何键不起作用,断电重新启动无效。 |
答: |
(1)键盘接线错误,对照手册检查接线,更正错误。 (2)检查主机板是否有短路情况,如有请排除。
|
问10: |
Vista 120主机是否可以联动灯光,该怎样连接?4293SN与4100SM是做什么用的? |
答: |
Vista 120主机通过继电器输出,是可以联动灯光的。继电器输出一个开关量来控制高功率的继电器来控制大电流的设备。4293SN是一个单防区地址码扩展模块,用来接探测器的,4100SM是用来连接电脑与主机的,探测器报警,主机将报警信号传送到电脑上。 |
问11: |
Vista 120主机接了4208SN模块,怎么编程,它在报警时,键盘上显示“Check XXX………” |
答: |
按照说明书来做,先进入编程状态,再按*93进入防区编程,然后找到对应的防区号编程,先确定防区类型,然后在输入类型输入06,最后就是自动学习序列号(也可以手动输入序列号)。以上都做完了就可以了。如果键盘上显示“Check XXX”就是防区没有找到或设好,请重新编程设置。如果显示“Fault XXX”则是防区错误,请检查防区。
您出现的这种情况,也有可能是您的4208SN模块的拨码开关没有拨对。可能您是把第8位开关拨到有效位置了,请将防拆设为无效就可以了,或者将4208SN的磁铁装上并合上盖子。还要注意总线电压是否正常?北京一个用户就是4208SN元器件击穿造成总线电压只有6.7伏。 |
问12: |
Vista120主机4193SN如何接线,如何编程? |
答: |
4193SN是一个两防区模块首先要将模块接好,有一端出来的是红色与黑色的线是用来接总线的。另一端出来四根线,白、黄、绿、黑。白或黄与黑色组成第1个防区,白色与黑色组成的防区是需要接EOL电阻的,而黄色与黑色则不用,白与黄只能任选其一做为1防区。绿与黑组成2防区,是常闭回路。接好之后,进行软件编程,将防区的输入类型为06,LOOP设为1(防区1为1)和2(防区2为2)然后直到读取序列号的位置,将需要编程的防区断开后再复位。主机就会自动将序列号读好。这样就会把防区编程好了。 |
问13: |
Vista120主机为什么通过4100SM与电脑通讯不上? |
答: |
请检查电脑的串口是否正常,然后检查主机的编程是否已经编程,1*70-1*73这几项。然后使用串口检测软件,检查4100SM是否有数据发出?如果没有的话,请将4100SM返修。
|