今天云台有出问题,同突然停电云台就不能动了,这已经是第2次了,好奇怪啊。云台是室外集成解码器的重型云台,我拆下来看,输入24AC是正常,输入12V就没有了,而且指示灯也不亮了,跟在同一条线路的云台都没有问题,就这个有问题,好奇怪了,高手指点一下,哪里出问题了
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有9人评论
lh8962
当前离线
积分
807
沙发
lh8962
发表于 2010-6-14 13:08:00
估计那里老化坏掉了
回复
支持
反对
使用道具
举报
sb74362426
当前离线
积分
845
板凳
sb74362426
发表于 2010-6-14 13:25:00
不明白,等着学习!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
xyy9968
当前离线
积分
572
地板
xyy9968
发表于 2010-6-14 13:29:00
设备还是才换的新的啊,突然停电就不行了,我自己关闭电源也没有问题,就是突然停电就出问题。各位高手指点指点
回复
支持
反对
使用道具
举报
gege2010
当前离线
积分
2206
5
#
gege2010
发表于 2010-6-17 09:00:00
突然停电,电流过载,烧了,跳闸,有可能
回复
支持
反对
使用道具
举报
heruy
当前离线
积分
478
6
#
heruy
发表于 2010-6-17 09:04:00
应该是保险丝烧掉了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
jcm1983
当前离线
积分
846
7
#
jcm1983
发表于 2010-6-17 13:42:00
换个设备啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
hjh198787
当前离线
积分
456
8
#
hjh198787
发表于 2010-6-22 22:01:00
换个设备,应该就可以了,但主要原因是电源问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
hztaoran
当前离线
积分
453
9
#
hztaoran
发表于 2010-6-23 10:00:00
兄台问题解决了吗?怎么解决的,我也是有同样的问题等待解决。想学点经验
回复
支持
反对
使用道具
举报
hjoseph
当前离线
积分
471
10
#
hjoseph
发表于 2010-6-24 11:44:00
线路 检查下........................
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城