xhy1365525 发布于: 2009-5-9 15:23 333 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一个工地,摄像机安装到路灯灯杆上,一安装到支架上就没有图像,一拿下来就有图像,后来把支架垫个皮垫就有图像了。请问是什么引起没有图像的?
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
leocloud 发表于 2009-5-9 15:34:00

这个到不太晓得

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
魔芋果冻 发表于 2009-5-9 15:44:00
??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cheng7477 发表于 2009-5-9 21:28:00

难道是干扰??

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
凌竣 发表于 2009-5-9 21:41:00
估计是路灯的接地没做的好,你这应该是电磁干扰的问题,呵呵,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xhy1365525 发表于 2009-5-9 21:47:00
那如何测试路灯的接地呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xiaozhu99999 发表于 2009-5-10 00:47:00

从路灯杆进去的干扰信号 你的摄像机壳体也和地相连了 好多厂家安装摄像机都把壳体当地线

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
桃园一片 发表于 2009-5-11 14:43:00

这种情况是典型的“地电位”不同造成的。也就是说两边的“地”之间存在交流电压,或者是一边系统漏电造成。用胶圈隔离可能只能暂时解决问题,随着胶圈老化、下雨等因素还会使两边的地连接起来。决绝方法:1、主控室接地要好尤其是“三芯”电源线的中心接地要好。2、加入具有隔离型的抗干扰器。这样确保摄像机与DVR之间隔离。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zhangzhujia 发表于 2009-5-12 10:38:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
qinqiqizi 发表于 2009-5-12 15:32:00
在路灯不启动的时候,也无视频图像吗,遇见过相同问题,在路灯与支架间加垫木头,但时间长了还是有问题,最后重新立竿才最终解决!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
juaniao520 发表于 2009-5-12 15:33:00
顶,学习了。。。。我也遇到过,加垫的。。。以后改进。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
theonecat 发表于 2010-6-24 17:06:00
学习好