电池总数=(功率/直流电压*小时)/每块安时*每组块数 i4 g5 ^" J6 V. h& j; `. T, |
其中功率为UPS的功率,直流电压为UPS电池供电所要求的电压,不同功率的UPS直流电压不同,每组块数为所要求电池的最小块数,一般配置电池时,必须为每组块数的整数倍,常见的UPS直流电压和每组块数如下(电池每块以12V为计算依据):
1k 36V 3块
2-5K 96V 8块
6-20K 240V 20块
20K 以上 384V 32块
举例来说,配置一台5K 8小时延时的UPS,其功率为5000, 直流电压为96V,每组电池8块,配置100AH电池,其所需电池总数为:(5000/96*8)/100*8=32 块 ! Q. `! P( }3 ^
0 U4 `. M) `0 L! w1 c1 Q7 z
UPS—Uninterruptible Power System 是不间断电源系统的简称。作用是提供不间断的稳定可靠的交流电源,在市电中断(停电)时UPS之所以能不间断的供电。是有蓄电池储能的结果。所能供电时间的长短由蓄电池的容量大小决定。现将) l; M" h2 L% v9 h7 P5 ~ C2 @7 w& `
UPS蓄电池配置的计算方法介绍如下:
一、 下列因素影响备用时间:# B" S- t$ ?- _' w. y, z) t
1、 负载总功率P总(W),考虑到UPS的功率因数,在计算时可直接以P总的伏安(VA)为单位来计算。
2、 V低是蓄电池放电后的终止电压(V),2V电池V低=1.7V; 12V电池V低=10.2V
3、 V浮是蓄电池的浮充电压(V),2V电池V浮=2.3V;12V电池V浮=13.8V9 {6 x* ?. o& a& h( d8 r, h& i8 K! O! n
4、 Kh为电池容量换算系数(Ct/C10),10Hr放电率为1,5Hr放电率0.9,3Hr放电率为0.75,1Hr放电率为0.62
5、 I为电池工作电流(A),T为连续放电时间(H),V为UPS外接电池的直流供电电压(V)3 R' e' `# g6 ~# H
二、 计算方法
1、12V单体电池的数量N:N=V÷12 2V单体电池的数量为6N" A# ] L' F' M: e; ~
2、电池工作电流I:I=P总÷V
3、实际电池容量C:C=I×T÷Kh7 k: Y S6 N- v% J, c. O
例如:功率为1KVA的电源备用时间4小时,选择科士达UPS的型号为HP9101H,V=36V,则& }. n' j) |: D* a& m
① N=36V÷12V=3节3 {# H$ B/ ?/ X" a! p3 U3 ^
② I=1000VA÷36V=28A
③ C=24A×4H÷0.9=124AH$ t# O- K3 E/ @+ B' O3 @: |
④ 电池的配量可选用100AH一组3节,或65AH二组6节,选用的结果有偏离,这要看用户的需求和成本的考虑。
注:12V蓄电池常用容量规格为7Ah、17Ah、24Ah、38Ah、65Ah、100Ah、200Ah等。
根据以上计算方法,可列表格进行计算,以下表格供参考:9 a( m2 {# D, O' o
" ~; t+ t% U6 S% v
某品牌电池配置表3 x6 @, d4 c+ k, p6 s& N
后备时间 总功率(kVA) 电池数量(个) 时间数 放电系数K 理论电池容量(Ah) 实际电池容量(Ah)
30分钟 1 3 0.5 0.5 30 21
1小时 1 3 1 0.62 48 349 z) k" V" V# Y2 v6 O1 s' }
2小时 10 32 2 0.68 83 58
3小时 10 32 3 0.75 113 79, R; s; I( f: w; D
4小时 1 3 4 0.8 151 106( j4 u J$ F' [2 D% U t' j
5小时 10 32 5 0.9 157 110
6小时 10 32 6 0.92 185 130- F8 C9 M3 C* M+ ^* b8 ?, H) N
8小时 1 3 8 0.96 252 176
10小时 20 20 10 1 909 636
# S+ d! M3 A2 B8 l5 O8 A, `
说明:
1. 放电率以电池在常温下计算,不同品牌的电池其放电率也不同,其值也应改变。
2. 请在蓝色区域内填写对应的参数,将光标移至对应的红色单元格按下即可。
3. 理论电池容量=总功率*时间数/(11*电池数量*放电系数)。
4. 实际电池容量取理论电池容量的N倍(N可选0.6、0.7、0.8、0.9等。)5 n& n8 |9 ?* Y- O' o