aimen88 发布于: 2010-7-17 09:33 670 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我有大约100米的5个摄像头要接在机房,中间可能要采用地埋的方式,视频线是75-5的线,这样的线究竟能不能地埋,如行应怎么做,如不行,大约多长时间会出问题,是上面压断还是线被腐蚀,先谢了。
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
easofar 发表于 2010-7-17 10:40:00
最好不要直接地埋,加个PVC管是可以的,三五年绝对没有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qflyr 发表于 2010-7-17 17:40:00
以下是引用easofar在2010-7-17 10:40:00的发言:
最好不要直接地埋,加个PVC管是可以的,三五年绝对没有问题。

再加一条,线要质量好的,地埋处不要有接头就放心去做吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tjyongyi 发表于 2010-7-20 11:54:00
以下是引用qflyr在2010-7-17 17:40:00的发言:

再加一条,线要质量好的,地埋处不要有接头就放心去做吧

再提醒一下,要是有碾压的话,就把PVC管改成水管
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
afcctv 发表于 2010-7-20 12:16:00
最好用尼龙管,如果过车多的话应该加铁管保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yning 发表于 2010-7-20 16:25:00
用壁厚点的KBG管
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
userfree 发表于 2010-7-21 16:42:00

穿管后地埋

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
侯大明 发表于 2010-7-21 17:42:00
中山管要大一点。中间留线盒,再下1。5的铜线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
fcxiaoyu 发表于 2010-7-21 18:17:00
如果路面经常有车过就槽打深点 加PVC管,你摄像机坏了这线应该不会有问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
QD2010 发表于 2010-7-21 18:20:00
用国标线,穿管深埋