lagolden 发布于: 2010-10-7 10:35 681 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

本人最近完成一个小工程,共8路监控,全部为红外探头,用12V15A集中供电,其中最近距离的2路共用一根电源线,另外距离较远的6路共用一根电源线(2*1.0)。白天全部正常,晚上有2路无信号。具体症状是:

 

这6路中,3路距离是100米,另外2路距离是180米,最远的一个是200米,晚上没有信号的是180米远的这2路。

 

开始判断是电压不足,但15A的集中供电给8路探头供电,功率应该够了吧?而且最奇怪的是最远的200米的那个倒反而有图像,电压又似乎没有问题。打算去实测一下电压,由于路途比较远,探头位置又很高,所以先在这里咨询一下兄弟们,听听大家的意见,以免走歧途。

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lagolden 发表于 2010-10-7 10:47:00

其实我想问的是:是否是电压不足造成的?如果调高电压,象我这种情况,最高可以调到多少?(最近距离的2个是10米左右,可以另外单独接电源,所以无需考虑这两个探头电压过高的问题)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
flyfox8848 发表于 2010-10-7 11:13:00

典型电压不够我一般把220引到近端再变12V输入到各摄像机

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lagolden 发表于 2010-10-7 11:31:00
谢谢楼上的解答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wy1988love 发表于 2010-10-8 15:48:00
楼主,建议你以后超过100米的电源 最好不要用集中供电,因为有距离远了,电压达不到,直接220V到摄像机前端接电源,还有人说,集中电源可以调电压,是可以调的 但是,你想想电压高了,近距离的摄像头 就会发热,会把镜头烧坏的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
edwards302 发表于 2010-10-8 20:38:00
多数是电压问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jiaoyuehua 发表于 2010-10-8 20:44:00

差不多就那样了,直接220V的上了,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
fiveyears 发表于 2010-10-8 23:30:00

差不多就那样了,直接220V的上了,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
云追风 发表于 2010-10-9 08:34:00
对个