视频线+双绞线的问题...

[复制链接]
flyfox8848 发布于: 2010-10-6 12:37 528 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
因主机移位置,原摄像机视频线再加了双绞线来延长。可是信号变弱了很多,海康录像机显示有图像,但是同时还显示无视屏信号几个字。原来的视屏线只有20米左右,怎么会这样呢?后来我把那视屏线换成双绞线马上就没问题了。
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
flyfox8848 发表于 2010-10-6 12:39:00

突然想起,把双绞线传输器接到视频线摄像机这端估计可以?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wqczqq 发表于 2010-10-6 23:51:00

说的不清楚呀!延长了多少米?开始有没有用传输器?一般把网线两头各接一个传输器就OK了呀,前几天刚完成一个移主机,每根用线85米,效果很好的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kaituo8000 发表于 2010-10-7 08:22:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
majie2005117 发表于 2010-10-7 09:19:00
表述不清
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ycb00 发表于 2010-10-7 09:21:00

用一线通好一点吧

回复 支持 反对

使用道具 举报