室外摄像机的安装多数在金属立杆上,考虑雷雨天气的防雷问题,又要兼顾地环路干扰,如何做摄像机的安全保护?
大家都是怎么做的?如果以论坛中一些“资深专家”的说法,摄像机立杆直接整成绝缘的,线缆上的浪涌怎么处理?欢迎大家发表一下自己的看法,或者说说自己工程中如何做的?
使用道具 举报
一般打雷也击不到立杆啊,如果不放心加个防雷器不完了吗
加防雷器还不是需要接地?关键人家“资深专家”说系统中做过多的接地装置会增加地环路干扰的概率,严重的还会烧坏摄像机?怎么办?
我没有这方面的整合的资料,主要是希望大家结合实际,谈谈摄像机(立杆也行)防雷接地与地环路干扰两者兼顾的好办法。一味的只强调一边的利益不能解决问题,希望大家出谋划策!
不懂,学习中
刚刚中秋前做了一个工地工程,2个点,变电站来的!属于雷区,我们也做了防雷,具体的防雷是这样做的,不知道是否有效:
1、5米立杆上有避雷针,地面打入一根1.5地针,地针与避雷针之间用地线连接。
2、防水箱装了一个防雷器,网络与电源二合一的!
3、电源线2*1.5的,加了一条双色地线
其实监控立杆上装避雷针跟大楼顶上装避雷针/避雷带所要起的作用是一样的,避雷针是引雷的,但正因为避雷针的引雷,才有了避雷针所保护滚球范围内避免直接被雷击中.
直击雷防护是直击雷防护,直击雷防护后才是感应雷防护,要是没有直击雷防护,那可不是单单干扰串扰了,直击雷直接击中摄像机的话,那就是摄像机直接就成碳了.
全国平安城市上百万个摄像机立杆,哪家敢不接地试试?
摄像机立杆单独接地很重要,防直击雷和感应雷时都能起到很好的作用,接地电阻值在4欧姆以下最好。不要老看别人说怎么做,自己在实践中做一下实验和对比,结果很明显的。
“其实监控立杆上装避雷针跟大楼顶上装避雷针/避雷带所要起的作用是一样的,避雷针是引雷的,但正因为避雷针的引雷,才有了避雷针所保护滚球范围内避免直接被雷击中.”
引雷和泄放雷电流的原理确实一样。但是有一点本质区别:立杆避雷针上的摄像机,通过视频线控制线和电源线,连接着主机,这就是安防系统的特殊之处。
避雷针接闪时,立杆上产生的“雷电反击电压”,经过摄像机壳,视频线,直接送给主机。安防系统防雷,还有什么安全可言呢?感应雷防护的防雷器,能受得了么?
如果照EIE先生的分析,摄像机信号线上的浪涌电流在立杆不接地的情况下是不会产生的咯?
同样的金属信号线缆一样的布设,不管埋地还是架空,电磁波耦合也好雷电反击也好,只要存在于感应电磁场范围内的金属物都不可避免的出现感应电流,而且同样沿着导线往两边的设备上传播,只强调避免地环路干扰,忽略电涌防护实在有些欠妥。
“同样的金属信号线缆一样的布设,不管埋地还是架空,电磁波耦合也好雷电反击也好,只要存在于感应电磁场范围内的金属物都不可避免的出现感应电流,而且同样沿着导线往两边的设备上传播,”
接着分析下去,接地怎么“泄放雷电流”的?
不单单只做立杆接地吧,摄像机端还可加装电源,视频,控制防雷的,防雷器的泄放地也要接到立杆的接地上,如果视频走光缆的话,光端机端也有防雷措施就不会对主机有影响了,即使视频直接进主机,主机端如果防雷措施到位,对主机端的影响也会很小的
现在市面上多数信号避雷器(SPD)都是做什么用的,相信大家都知道了吧!关键信号通过SPD保护后还是必须切实接好地线,这里的地线还必须短、粗、直才能保护线路安全。
再清楚不过了吧,还要解释吗?立杆或者摄像机你可以不接地,与地绝缘都行,信号线缆上必须安装相应的SPD保护器,并作接地,这个接地可以与摄像机立杆之类的装置分开,产生地电压反击的几率理应小得多,就解释了系统中被地电压反击的部分问题。
再说到地环路的问题,为防雷器装置做的接地体只连接防雷器的地极,视频信号从SPD中间通过,信号的正负与地极没有任何关系(前提是做好防雷器与立杆的绝缘)既然信号与前端摄像机的地极没有关系了,还存在系统中多点接地的问题吗?再说了,就算你提到的摄像机立杆不幸被直击雷击中,前端的所有设备全部报废。立杆做防直击雷的意义倒是不大了。如果一个系统中安装了n多个摄像机,被直击雷击中的摄像机会很多吗?所以我的观点:防护线缆上的浪涌电流远比防直击雷要切合实际。只要合理接地与防护,效果还是很突出的。
EIE与WY 分析基本比较清晰 对于此次接地与否主要分析现场的实际可操作性,常规而言大家可以按WY得SPD进、
行,对部分的情况可以延续EIE的操作,再有直击雷的时候有必要安装或做直击雷防护做考虑,也要雷电反击电压方面防
护,具体的整理资料自己总结下吧 楼主总结好发个文档形式吧。