xt77 发布于: 2010-11-16 21:54 1249 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

球机前端距监控中心,大概700-900米,打算利用双绞线+有源传输器进行连接,现有两个技术性问题烦请论坛的朋友帮忙。

一、打算在球机附近直接取电,供球机和传输器,一根双绞线走两路球机,双绞线做球机控制线的话,传输距离的问题,因为这个确实没有做过。900米距离有没有问题?如果有,需要加什么设备?

二,双绞线打算直接攀在电信线路的钢缆上布过来,干扰是否很大?(本人曾测试过75-5-1线,200米一卷,传输距离500米左右,之间有3个接头,全部攀在电信钢缆上,信号有点干扰。)

 

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sztcipcamera 发表于 2010-11-17 11:59:00

用光纤..加光纤收发器 , 效果好.

成本差不多..

------------------------------------

视频监控销售 小唐

深圳天城威视科技有限公司

TEL:0755-26965161-804

Mobile:13824361870

QQ:752126591 (Q请注明千家)

网址:www.tcnetvideo.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
x274002703 发表于 2010-11-17 15:36:00

应该没问题,RS485最大无中继传输距离1200米,超过1200米加中继,中继器最多可加8只。
电缆应采用阻抗相匹配的特性阻抗120Ω双绞屏蔽电缆,中继电源线如与信号线做在一起,应采用直流传输

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
蓝梦祥 发表于 2010-11-17 21:50:00
二,双绞线打算直接攀在电信线路的钢缆上布过来,干扰是否很大?记得2端用防雷器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
siyuegx 发表于 2010-11-18 09:54:00
和电信电缆步在一起应该没啥问题,我们之前也这样干过,只不过距离短。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
eie1992 发表于 2010-11-18 15:17:00

“双绞线打算直接攀在电信线路的钢缆上布过来,干扰是否很大?”

架空布线,受环境、气候影响最大,老化最快,伤断的概率最高,接收环境电磁干扰最强。这属于系统设计经验问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
可乐happy 发表于 2010-11-18 15:41:00
真是学习了,不过以前是用过双绞线传输图像的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xiaobo920 发表于 2010-11-19 16:20:00

没问题  哈哈   有效距离1200  用有源码转就可以

 

回复 支持 反对